|
发表于 2012-9-8 07:26:46
|
显示全部楼层
xintianyou1314 发表于 2012-9-4 10:38 / r# d0 h% g/ `) V$ g: m1 @
您说的是自己做的单片机程序么?我们的控制都是直接用西门子的单片机,PLC自己编。
9 {- r' g5 }8 k+ b" [, k回34#楼
: G, U7 U/ v0 E( jxintianyou1314 网友好!
2 G& k5 p7 G3 p# G4 A" o5 h3 v.
( e5 [( l6 Q1 e6 H @& C多液压缸同步的思路是:# q; w% i- X9 s$ h5 y. w! h% U% ~9 b
1、选一个缸作为主动缸,其它为随动缸。; I# @* I1 v! s
2、为所有参与同步的液压缸各按一个统一的电子尺。' P( u5 ]( Q' m& m
3、该电子尺采用格雷码制作的绝对值编码器,而不能用增量编码器。
9 B/ Y; o3 u; l/ u4、该电子尺的分辩精度为1MM。0 |' F/ W* n) h$ j; p0 }* t! w
5、检测及控制用的所有电路板制自。
8 _0 W4 l: c; f, v4 z6、所用电子尺也是自制的。
4 S! Z2 L0 d' u1 J.
o) a% Z' y: M; n {你看这是不是省很多钱。' i4 v4 P- A( m9 C7 Q
.
' e* z, p0 d) S- o" L; j. @我能做到。6 q0 y6 L: r2 \6 _* |( y
.
+ V5 R2 P$ D& @+ {9 Fsyw 120908 07:26
% J$ y! ]4 g- U# a |
|