找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: loplop

“该说的我都说了,不听就等死吧!”

[复制链接]
发表于 2014-10-25 19:27:49 | 显示全部楼层
虽然我不懂,998说你了,你应该考虑他的建议,把计算发上来,论坛有狠人,让他们帮你在次确定一下!能学到东西就是好的,其他不重要
发表于 2014-10-25 20:27:43 | 显示全部楼层
另谋出路吧,没必要在这浪费时间
发表于 2014-10-25 20:39:37 | 显示全部楼层
我搞水泵系统设计的。以前的公司和你这情况差不多。总工连泵选型都不懂,还在装懂。做了很多失败的产品。后来实在干不下去就辞职了。
发表于 2014-10-25 20:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得21楼说的有道理。
发表于 2014-10-25 20:50:35 | 显示全部楼层
我们这遇到比较新或者大的项目都会开评审会,设计者把一些有疑问或者难确定的地方提出来,自己做会议记录,尤其要记下领导拍板的东西,以免日后背锅。其实评审会就是扯蛋
发表于 2014-10-25 21:03:04 | 显示全部楼层
要尊重总工,善意提醒,若谏言不纳,就做好和总工一起承受失败的准备。不要强求,说话、心理上也不要越出自己的角色位置。这对你自己也是个保护,免得你直接面对巨大的责任。
# H/ T5 s: I" \2 \
8 a1 {+ n* ?% }5 Q( i/ E现代社会利益争夺激烈,君臣之道已失,总工若不能维护自己的权威,今后将无法发号施令,这点楼主可曾理解?你尽到了自己的职责,同时也无过分行为,领导不会对你怎么样的。如果行争斗之事,不管谁对谁错,真要开除人,恐怕也会是楼主,而不会是总工,因为老板要从大局考虑。; c% Z7 ]& I" P/ ~3 V2 g8 ~
! E$ |% F7 A, T1 u/ X) U7 D
诸葛亮劝刘备取荆州,刘备不取,诸葛亮也无可奈何。刘禅无能,诸葛亮也只能尽忠而已,若取而代之,千古之下,恐成骂名。( M6 X' J0 J+ f
9 r1 U. b# [( Y0 }$ m  q; y3 }* Y6 q
况且,凡事无绝对。失败,反而更能让人学到东西。世事纷纷,莫论对错,只看善恶。楼主不是喜欢研究流体力学吗?不妨把它当作一次流体力学试验吧,看看到时候各处压力,是否和计算的一样。甚者,若能预先备好解救方案,到时以解总工之围,必会令人刮目相看,又何愁出头无日耶?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
小马过河 + 1

查看全部评分

发表于 2014-10-25 21:28:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 泯然众人 于 2014-10-25 21:44 编辑
( T3 y& t+ n" X& l- ]1 |; h+ M) t% o! I+ b' V4 D9 w
现在很多都是凭经验凭感觉做设计,很少真正拿数据说话的。. X* W. Y; ]  |7 v. j
明年才开始工作,希望以后不要成为这种人,努力成为“大牛”。嘿嘿嘿……一片光明!
发表于 2014-10-25 22:29:42 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2014-10-25 15:53 2 [+ u% c4 n& l" |# j
风量9000,管内径190,相当于出风5m后分成两条管路并行30m,末端两个出风口,有四个弯头,两个三通,可以 ...
  ]7 V7 A3 j6 G) d, o2 N( r1 O$ M, V$ e
流速88米了,不用细算,肯定不行。按“害怕伏枥”前辈给的建议做吧 。8 r) ]4 y. t' w2 N, e* t/ L' N& V! ?
发表于 2014-10-26 16:22:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:13:44 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-10-25 21:03 & B# K6 s: j; Q" T/ F( d
要尊重总工,善意提醒,若谏言不纳,就做好和总工一起承受失败的准备。不要强求,说话、心理上也不要越出自 ...
% b" s+ v; M9 p
说的很对,老总不会因小失大,最多两不怪罪到头了。
1 i( K9 O# i8 V4 X上周把管路图给空调厂家确认压力,今天回复说没问题,我无语了,难道我算错了?再次算了算,还是不可能,只能呵呵,给他们确认的目的也是为自己再加把锁。6 s; o! ?7 y  l/ R$ j0 }
假如现场试验不成功,根据我对他们的了解,情形可以想象得到,首先会让现场人员检查管路是否有堵塞,然后会找空调厂家,怀疑他们的空调压力不够,之后会说改用更大功率风机,“聪明”点的话会改用离心风机。0 E/ n8 H) Q& c% S# ^
这么搞,我也没什么预案,只能把管路废掉重做,或者把空调移到近处直接向里面送风。4 q- X* B1 X3 }5 {; K3 f
到了那个程度,他们也不太可能会来征求我的意见,就算让我把上面的话说了,也不可能采纳,因为那完全等于设计报废,最终把责任推给空调厂家。4 e4 o" Q6 Z# j& k

1 C% q6 t: e; f( `1 Z' j) Z% E

点评

查了下,好像当时的会议没有写记录,但也不要紧,上面还有个组长顶着,他也是个人证,而且后期把方案图给他看了,这点也说明了,还不至于到不认账的地步。  发表于 2014-10-27 11:12
图该画画,咱服从领导安排;另外按17楼“害怕伏枥”说的做,写个书面的东西,留作凭证。你的计算应该问题不大,190的管子,估算最多能通过2000的风量,肯定达不到效果,很可能把小轴流也烧了  发表于 2014-10-27 10:58
我还真没多说,怕说多了他听不懂而烦躁,基本就是这两句,可人家只是认为你多心了,以他的“经验”这不是问题。  发表于 2014-10-27 10:53
简单明了的向领导汇报,190的管子太细了,通不过9000立方米/小时的风量,这样说估计总工就能明白。最好不要等既成事实,毕竟要造成损失。  发表于 2014-10-27 10:36
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-9-10 01:14 , Processed in 0.065877 second(s), 17 queries , Gzip On.