这些日子领导交给了一项工作,设计一套空调通风系统,空调机组是外购设备,我主要就是设计通风管道。
1 I; [$ r6 Q3 i3 s( c顺便说一句,我上面有两个领导,一个小的,是个组长,一个大的,是总工,都是搞机械的。3 Z! w9 u" c1 Z0 r: V

" d6 `" L! W9 U( g5 O起初的方案讨论上,总工就说管路用pvc圆管,外有保温,一端出风,为了节省冷气,一端还要回风,整个管路的纵向长度是35m左右,而且要求一台空调带两个地方。于是我回到下面算了一下,管道阻力加到一起要在8000-10000多Pa,空调的压力才不到2000Pa,这还没算阀门、软管和三通的局部阻力,可以肯定,风完全打不出去!“聪明”的领导事先也想到了这个可能,告诉我在四个末端各加一个轴流风机,作引风机。我想了解风机的朋友都知道,轴流风机的压力才多大?对应的风量才200多Pa,纯粹乱搞!根据轴流风机的性能,当风机的管路不畅,甚至流量达到0时,功率将达到最大,有烧电机的可能。( B) J/ A$ u' }, Q

6 b( N* M6 u+ @, @要解决上面的问题,就是要最大可能的加大风管截面积,于是我上网找了下,看到复合风管很不错,重量轻,易安装,直接使用,不用再做保温,价格也不贵,于是,用复合风管做了个方案,阻力算下来大概在1000Pa左右,空调可以带起,就算真的有了问题,只要把回风管一甩,绝对没问题!
' Q; ~% E( h/ k
2 s( E( T; a1 D- a/ m5 _5 \# T: `于是和组长提了这个方案,也不止一次和他说原方案的阻力太大,开始时把我的方案看了看,后来就否了,要采用领导最初的意见,我又和总工说了一下这个问题,虽然我知道不会有什么效果,果然他很外行的说:管道很畅通,没有多少阻力,加大风管没有意义。他好像根本不知道风速、管径和管道阻力之间的关系,以为那是自来水,打开阀门就有水出了。好了,我能做的、能说的就这么多了,意见也提了,建议方案也给了,做出废品就怪不到我了,就当老子这次陪你们玩了,让怎么改怎么改,让加啥加啥。
  ?$ w0 c- f/ m$ K其实这个项目是有一定重要性的,这两年全国近百家单位会涉及到订购这项设备,我们这是第一次设计,按照领导的想法,第一次卖出的这个要作为样板产品,作为后续客户的宣传素材,做出废品,结果可想而知。
1 g: I$ @( s6 Y0 `- X! w2 q* L0 E- b+ c: H
再说说这两个领导,组长不否认有他擅长的一面,但此人是那种领导说就听啥的,不反驳,不较真,遇到问题就听领导的,他的想法是:领导就是权威,绝不忤逆。总工50左右岁,机械专业,脑子转的比较快,但也没少设计出问题产品,自以为是权威,懂的他懂,不懂的他也以为他懂,就拿这次的管路设计,这是纯纯粹粹的暖通专业的东西,没看过流体力学就没有发言权,以前还有很多有关通风除尘的设备,没有一台能正常用的,但他就是不反思,以为是结构的问题,其实是他根本不会选风机,不懂流体!
9 z. ^3 h) o4 D. u7 R. ^3 n
- p& G6 J6 F+ ~( m: K( D5 j说了这么多,除了发发牢骚之外,也想奉劝各位,可别太把自己看的很nb而小看了周围的人,当有人来和你讨论问题的时候,别拿着,别不懂装懂,被人家看出来只会背地里耻笑你,这还是轻的,到了不听劝告而出了事时,就等着擦汗吧。

评分

参与人数 3威望 +102 收起 理由
tigerguo1975 + 1
无品老罗 + 1 我最近一直在思考一个问题:是不是年纪大了.
老鹰 + 100

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-25 14:05:06 | 显示全部楼层
你要注意了,后面出问题可能让你顶包。

点评

顶包定了。哈哈。整个公司就你牛,你不顶,谁顶。  发表于 2014-10-28 16:25

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
无品老罗 + 1 思想深刻,见多识广!

查看全部评分

发表于 2014-10-25 14:18:22 | 显示全部楼层
受教了。
发表于 2014-10-25 14:21:27 | 显示全部楼层
你们公司原来做什么的,竟然还想作暖通工程
 楼主| 发表于 2014-10-25 14:33:59 | 显示全部楼层
天擎 发表于 2014-10-25 14:05 ( f7 R  u* J7 {
你要注意了,后面出问题可能让你顶包。
' \" f$ S5 @* H& a8 y# T6 A# I7 {1 p, |
呵呵,方案上的错误找不上我,初期经过了讨论,最后出图还有领导签字,而且两个人我都点给他们了,起码桌面上找不上我,至于背后会和大老板怎么解释推脱,我就管不到了。总之,这次的结果如果闹大了,对我多半没有好处,大老板能秉公明断也就罢了,否则我一定会多多少少沾包而影响大老板的印象分的。2 X0 k& q; U8 d3 @2 ]

点评

话是这样说。方案还要细节去实现,随便在细节上找些问题就把责任都扔你身上了。这个方面我是过来人。但是也没办法,上面死活不同意你的方案,只能陪他们去死。  发表于 2014-10-25 16:05
印象分!就是这个。错误不是你顶,以后你也没有好日子过的。顶了或许还好点。哈哈。什么总工,上次我们那家伙还是比较实事求是的了,要我做实验给他看。  发表于 2014-10-25 15:14
 楼主| 发表于 2014-10-25 14:39:18 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-25 14:21
8 N; {' ?; F' J2 C# H4 q你们公司原来做什么的,竟然还想作暖通工程
9 P* C; F5 b. u$ r
其实就是几套简单的空调通风管路系统,不是给建筑用的,涉及到的专业当然是暖通专业,具体到科目上就是流体力学。
+ }7 W( ~- X2 O

点评

看了觉得楼主的思维很对,赞一个,国外做电子产品外壳都是CAE分析,几个月出产品,中国人就是几套模具翻来覆去试,一堆废品后一个多月出产品,虽然基本能用,但是隐形问题也不少,而且开发流程这样,最大太有问题  发表于 2014-10-29 16:41
发表于 2014-10-25 14:58:50 | 显示全部楼层
椋庨噺澶氬皯銆傚伐鑹烘槸骞插暐鐨勩
发表于 2014-10-25 15:00:04 | 显示全部楼层
你这个东西太小了,你厂子也忒弱了,不想再说什么了,
& r& r# A6 B! c6 g6 M) w
3 G) A7 ~) a* M3 z8 H% u我说过以前按209规范玩过净化厂房,比你这个复杂多了,
; w8 S' o0 B5 d% u) V* B8 {9 A9 b/ x- k- M$ p& N5 t" Q8 D
简单的手册就有数据,每米损失多少压力,什么类型风口损失多少,多大压户力对应多大环境面积,都是一目了然的数据,没啥争论的,也不值得讨论,
% L1 A7 Q1 h2 a! A( C3 J$ p( l
/ R/ }- \0 i! m9 k9 }3 R风道有硬式与软式的,国内多数是硬式的,有钢板夹玻璃棉的,有外保温的,有铝箔夹聚氨酯的,都可以用,
. I# W1 D  \3 o6 T
6 a% s' z& L$ y2 P厂子办到你说的那个程度,基本就无话可言了,也没啥出路了,

点评

没错!本来他若嘴里能说出“为什么”三个字,我会好好讲给他听,拿数据资料,写计算书都ok,可他完全没兴趣知道,只想告诉我他是对的。  发表于 2014-10-25 16:15
不光是没有人懂到这些内容,而且是即便有人懂了,给周围人讲了,结果肯定是碰一鼻子灰,不懂的人理直气壮,你想那么多干什么,谁说要玩高大上了,就做个通风,Y的整的吓死个人  发表于 2014-10-25 15:12
发表于 2014-10-25 15:01:12 | 显示全部楼层
风量多少。工艺是干啥的。多大区域。载荷要求多少。3 U( q* Z% x; Z  @3 t4 O

, t7 V; ^6 P2 g9 ~. |送风高度多少。末端风速要求多少。环境温度多少。洁净等级多少。

点评

嘿嘿。的确  发表于 2014-10-25 16:46
那厂子还说不到你这么详细程度,没有人懂到这些内容,  发表于 2014-10-25 15:03
发表于 2014-10-25 15:03:36 | 显示全部楼层