请帮忙看看结构、联接有无问题

[复制链接]
发表于 2012-2-9 19:56:19 | 显示全部楼层
房顶也有问题哦,连接问题比较多。很容易松动,时间久了我都不敢站在下面了。直接焊死算了,要拆都不知道多少年后的事了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 20:47:41 | 显示全部楼层
这样在腹板对接,中间的钢板很容易出裂纹,一般对接时是连接翼板上的,腹板可以加固。若是焊死,板厚6mm以上开坡口,腹板是否开孔(工艺孔,不开孔可能焊不透)先点焊,注意顺序,要求全熔透焊,焊后一般要求探伤。说的不对的地方请指出。