找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: wangxiu999

油缸自动伸出如何解决

[复制链接]
发表于 2016-7-21 15:09:00 | 显示全部楼层
油温?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-21 15:14:17 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2016-7-21 15:09
) p6 f) V1 }1 E6 E0 B, z油温?
) Y( I5 @1 @/ i- S; r: q. Y& r
独立,循环泵和风冷,油温还能摸,
% n2 M# z% x8 K7 k( `2 {9 R
发表于 2016-7-21 15:34:31 | 显示全部楼层
我没学过液压系统。作为外行我分析一下。
5 `' v1 `' O1 `6 n5 f, \) L1,如你油压图,15.1 和15.2 是否是同时动作。两种状态 ,1)不同时工作,那么回油管压力会有一个随油缸动作而产生上升下降的压力曲线。(除非回路系统主管路可以吸收这个变化)。当15.1 使油路压力升高时,回路压力升高,当大于15.2油缸的压力时会打开单向阀。当进油压力等于油缸压力时,油缸会使活塞向前伸出(因为受力面积不一样这个不用特别说明)。2)同时工作时,看回油管压力是否高于油缸油管压力,如果不高于,应该不会动。/ R: [6 Z, Y' V& m7 D+ \0 T2 k  i
2.单独回油设计,如果单独回油,不会有回油压力波动。不会有上述情况。
5 _. T) ?* a+ F8 R9 U- ^" {  }) D3.液控单向阀考虑只加一个(重要位置,伸出或缩回),进行一下测试。不要俩都加。同时检测是否单向阀损坏。
$ m- N# n$ C$ G* T" p5 j' H

点评

另外说明一下,如果多个油缸都慢慢伸出,80%概率不是油缸本身问题。大多数在油路上产生了问题。尤其是有规律的变化。主要检测对象应该是油路。  发表于 2016-7-21 15:43
发表于 2016-7-21 15:35:02 | 显示全部楼层
wangxiu999 发表于 2016-7-21 14:52
3 t5 f& o+ c' N4 v+ b! E调试后正常工作了,几天才出现啊,

4 Q% t% t( {5 C6 @5 p3 H$ z# r* {我们当时也是,调试时没问题,过几天才出现, Q/ ^7 q9 v6 h" b
发表于 2016-7-21 15:38:24 | 显示全部楼层
wangxiu999 发表于 2016-7-21 14:48- |' B9 K1 c; U) m+ [/ f- [9 }; I+ f
油路块在油箱盖上,回油直通油箱1寸镀锌管,直达油箱底部,不接回油过滤器,和冷却器,我有延时,油缸到 ...
! R' F. D4 d4 n/ E1 \0 |$ Y
不知道楼主 30根油缸 是跟工作机构如何连接的(30对1刚性,还是1对1,是否同步要求?)
0 @" z+ {) K; ?! t/ N  ^; K1 T1 V$ N3 I1 x# x4 v9 Q
还有您行程开关到位是不是每个缸都有检测位置,还是30个用其中一个缸检测的行程到位?- u- {% T. b0 {* o1 @

8 G" n" G$ J/ A建议先只接一条液压缸试验一下。 或者延时时间不改任选4个缸试验下。找最慢的那个。& ^% J6 i! m+ d- A' V. G) d8 q
发表于 2016-7-21 15:39:32 | 显示全部楼层
再给个办法试下就明白了,如果管子高度没问题,就把电磁阀高压进口接个手动开关阀,如果出现问题就把这阀也关了,顺滕摸瓜
 楼主| 发表于 2016-7-21 15:44:42 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-7-21 15:34
# m% C! d( n7 q0 k: E: p我没学过液压系统。作为外行我分析一下。3 \$ `6 i7 @( P, T: x
1,如你油压图,15.1 和15.2 是否是同时动作。两种状态 ,1)不 ...
* ~$ I6 }& _8 w' {  L- Y2 H
一起缩回去,延时关闭电磁阀,然后看到慢慢出来,估计要去现场了,
4 A+ i* x) N( |, p9 ~  d) ]挖坟贴看了下,有杆腔开个小孔泄压思路,估计有用,就算油缸有一根内泄,有小孔泄压,不会形成差动,
  L2 ~" s$ x5 I( {1 J, [* q& T明天在试试,/ F( n& W; E/ t2 f# e0 c( a7 _4 q

' N4 K# R; i0 i+ k
 楼主| 发表于 2016-7-21 15:46:10 | 显示全部楼层
bj666 发表于 2016-7-21 15:38
5 |& c+ |1 k) c3 F( M不知道楼主 30根油缸 是跟工作机构如何连接的(30对1刚性,还是1对1,是否同步要求?)4 A. U5 a# v3 z& k. G
( i" N- d! [5 \7 ?. Z5 B
还有您行程开 ...

. K0 ~3 ?/ ?" n- v. V单独的,没有钢性连接,没有同步要求,行程短不同步也是几秒就完全出来了! H4 i/ x3 A! ~& i7 m! [! d+ ~8 p
 楼主| 发表于 2016-7-21 15:47:08 | 显示全部楼层
哥是个传说 发表于 2016-7-21 15:39
2 O# [: ^! |, m% P' a/ v+ p, y再给个办法试下就明白了,如果管子高度没问题,就把电磁阀高压进口接个手动开关阀,如果出现问题就把这阀也 ...

) {% `6 v5 x7 P5 {1 P% ^" H是个思路,关键现场,和在车间,不是一个道理,清洁,电焊,配件,还得发货
$ d2 o* \: U& O: v2 n% P
发表于 2016-7-21 16:01:47 | 显示全部楼层
wangxiu999 发表于 2016-7-21 15:46% [% Y$ H3 c  b1 I8 @
单独的,没有钢性连接,没有同步要求,行程短不同步也是几秒就完全出来了

4 n( Y# z2 `# V( ?1 S+ J( i如果排除外力作用,您系统油泵关掉以后 实际测试过某些油缸还自己伸出吗?
6 }5 ^) N1 ~$ l/ }. n9 a& p% n* \
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-4 11:19 , Processed in 0.084801 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表