机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: wangxiu999

油缸自动伸出如何解决

[复制链接]
发表于 2016-7-21 15:09:00 | 显示全部楼层
油温?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-21 15:14:17 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2016-7-21 15:097 G; w1 \. n0 v7 A. G5 z
油温?
& d7 M2 w: n1 M: A7 |5 e( r+ R
独立,循环泵和风冷,油温还能摸,
0 \. h) w% j+ w7 ]; y8 }/ ]7 S) v
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 15:34:31 | 显示全部楼层
我没学过液压系统。作为外行我分析一下。  ~5 l$ m. j+ B; u* T, y
1,如你油压图,15.1 和15.2 是否是同时动作。两种状态 ,1)不同时工作,那么回油管压力会有一个随油缸动作而产生上升下降的压力曲线。(除非回路系统主管路可以吸收这个变化)。当15.1 使油路压力升高时,回路压力升高,当大于15.2油缸的压力时会打开单向阀。当进油压力等于油缸压力时,油缸会使活塞向前伸出(因为受力面积不一样这个不用特别说明)。2)同时工作时,看回油管压力是否高于油缸油管压力,如果不高于,应该不会动。3 z! y/ }7 ~- n. o& T6 R
2.单独回油设计,如果单独回油,不会有回油压力波动。不会有上述情况。
. C* k. |1 v; j) a( N; t3.液控单向阀考虑只加一个(重要位置,伸出或缩回),进行一下测试。不要俩都加。同时检测是否单向阀损坏。
/ Z1 \9 `# s3 j3 ]8 ^$ [( T

点评

另外说明一下,如果多个油缸都慢慢伸出,80%概率不是油缸本身问题。大多数在油路上产生了问题。尤其是有规律的变化。主要检测对象应该是油路。  发表于 2016-7-21 15:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 15:35:02 | 显示全部楼层
wangxiu999 发表于 2016-7-21 14:52
4 \) c, {( X- h! `) N调试后正常工作了,几天才出现啊,

9 g9 f& L/ g+ G. ~我们当时也是,调试时没问题,过几天才出现' B* Q( y+ b+ ]+ w) o& I$ {
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 15:38:24 | 显示全部楼层
wangxiu999 发表于 2016-7-21 14:48
3 C) Z" U5 _: H6 D0 i油路块在油箱盖上,回油直通油箱1寸镀锌管,直达油箱底部,不接回油过滤器,和冷却器,我有延时,油缸到 ...
& ]2 p6 w5 s. K
不知道楼主 30根油缸 是跟工作机构如何连接的(30对1刚性,还是1对1,是否同步要求?)* I1 n# o5 y2 H5 I7 d
7 [2 F# }: \/ a* @8 f6 M8 m4 d& _. I
还有您行程开关到位是不是每个缸都有检测位置,还是30个用其中一个缸检测的行程到位?3 ]" P8 \7 i% h  ^# M) W

" u! G1 Y2 A6 x建议先只接一条液压缸试验一下。 或者延时时间不改任选4个缸试验下。找最慢的那个。# M) A: x/ H3 @* }7 t
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 15:39:32 | 显示全部楼层
再给个办法试下就明白了,如果管子高度没问题,就把电磁阀高压进口接个手动开关阀,如果出现问题就把这阀也关了,顺滕摸瓜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-21 15:44:42 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-7-21 15:34
9 t8 X3 U+ t: h! p& m我没学过液压系统。作为外行我分析一下。) o& ~  y' M( N$ D8 P: b% K6 m3 v
1,如你油压图,15.1 和15.2 是否是同时动作。两种状态 ,1)不 ...
0 F# P: m, l7 _$ O
一起缩回去,延时关闭电磁阀,然后看到慢慢出来,估计要去现场了,
' p' v1 r! d3 ?挖坟贴看了下,有杆腔开个小孔泄压思路,估计有用,就算油缸有一根内泄,有小孔泄压,不会形成差动,
. l7 E& [$ U, j& F3 V) v明天在试试,: U: O1 Y  S, }8 v' K6 y/ B( c: \

. V4 t8 J+ ~  t) z' ^/ V8 k
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-21 15:46:10 | 显示全部楼层
bj666 发表于 2016-7-21 15:38% h& Q! W2 J* D7 q; j8 s* ^" n5 x
不知道楼主 30根油缸 是跟工作机构如何连接的(30对1刚性,还是1对1,是否同步要求?)7 l% _, ^8 ~" I! ^8 i% ]- L
3 a2 Y9 j6 g+ g$ W* L: r
还有您行程开 ...

" u! |  L0 C4 E4 ]6 Z1 r单独的,没有钢性连接,没有同步要求,行程短不同步也是几秒就完全出来了
( @3 _3 ?: u6 k, [
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-21 15:47:08 | 显示全部楼层
哥是个传说 发表于 2016-7-21 15:399 Q/ J9 `7 [8 z1 E) T; {, a
再给个办法试下就明白了,如果管子高度没问题,就把电磁阀高压进口接个手动开关阀,如果出现问题就把这阀也 ...

% Z8 |2 t" c$ E+ W是个思路,关键现场,和在车间,不是一个道理,清洁,电焊,配件,还得发货
6 n  j& u8 O* m$ P' X) }
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 16:01:47 | 显示全部楼层
wangxiu999 发表于 2016-7-21 15:465 W" I: x- R+ A/ |; ?# _9 Z
单独的,没有钢性连接,没有同步要求,行程短不同步也是几秒就完全出来了
# q. p6 j9 w, B& s4 \
如果排除外力作用,您系统油泵关掉以后 实际测试过某些油缸还自己伸出吗?! R  Y: ]+ ~  a4 J
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-5-4 19:30 , Processed in 0.063024 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表