|
本帖最后由 冷水黄金 于 2013-12-21 16:44 编辑
, }0 s- T' l9 H4 e! f/ L$ K
( b: e( e, B' [7 W ^7 ?新厂房,二楼上安装设备,建筑设计给的是600kg/平方。" ?& ]! g+ D' }: H' C3 k, k
& D( t- B$ Q2 w3 G# C" p设备安装在一个钢结构平台上,平台重量53t,42根支腿,平台刚性较好,很牢固,大致均匀分布在800平方楼面上,中间有些厂房立柱。! Z1 {' o, l# i6 x
# ]7 F5 E# e+ E, ^" @6 N5 X
设备重约20多吨,散放在几个位置。
8 Q" _9 L! t/ w+ }* K1 `1 w
& l$ x+ v" l: S6 z& r" u9 A按原图纸支腿脚板只有300mmx200mm,总共才2.7平方。6 m; O$ m. | x7 z2 u3 L) f
& E+ }* n! C9 T. d e; _为了漂亮,我把它加大了点,350x250.
1 k! P! m. g( @9 \) ^, D
+ i2 c7 P; n7 `9 t- s但对建筑受力我不知道如何计算,如果按600kg/m压强算,只计算静载荷,脚板总面积要121平方,每个脚板都要2.8平方,明显不对。
& x" o2 t3 v* @- _! ~
. [! q5 Y& @* W" R$ k: f: ?( m这种情况应该怎么样计算呢?2 k3 S' g, j. ]6 C- B
|
|