找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 伊小德1982

液压系统驱动双油缸提升叉车,做好了到现场不同步

[复制链接]
发表于 2013-12-1 22:53:38 | 显示全部楼层
按照我的要求 双油缸30mm/S的速度来说 所需的油为:% N; s1 ~! w+ {
V=0.0157X0.03X1000=0.471L 液压油0 f0 n( l& o* ^( r4 t9 l
这对于6毫米的系统通径 不算大吧?流速8M/s 带压侧
这个流速要求稍微有点高。- n' x' h# u9 m4 \+ G9 s) r
再大一点的通径有哪个。重新选个大一两档的,计算一下速度吧。
发表于 2014-1-8 10:33:54 | 显示全部楼层
现在同步系统的确影响的挺大的
发表于 2014-1-8 15:17:38 | 显示全部楼层
你这个系统问题应该出在流量不够上。处理方法:1、加大流量 、2、电机功率可能也需要加大(需根据情况计算)。
发表于 2014-2-15 18:59:52 | 显示全部楼层
这个是设计上的问题,没有考虑沿程阻力,楼主能把原理图传上来吗,我们一块分析分析
发表于 2014-2-24 15:32:22 | 显示全部楼层
伊小德1982 发表于 2013-10-27 19:45
' d/ Q0 ~+ x$ X" \我们是交给七洋液压设计的,现在过了质保期 欲哭无泪啊。。到底他妈哪里出了问题。。

! I3 P, f" }) M% Y请找七洋的简春亮副总解决
" M; w" ^3 }0 c! y
& ~: S; F/ k) T* C: s3 v- F
" |5 n# m# X& u1 @2 u+ @
发表于 2014-2-28 13:11:12 | 显示全部楼层
linqingshan 发表于 2013-10-27 20:56 # V' w6 Q0 z% n+ S& K1 ^6 T
直接用叉车不行么?

% c3 L+ \1 `% `5 p& S" S原理和查查升降一样   主要你有没有切断阀      最好 图纸让我看看
发表于 2014-3-6 15:14:21 | 显示全部楼层
找电气工程师搞,买俩位移传感器,还是俩组阀控制,一缸一个,电信号接二位二通阀,实时补偿
0 b5 \5 E& ]( Y: g6 l
发表于 2014-5-11 12:10:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 莎士比亚之爱 于 2014-5-11 12:21 编辑 0 Y; g+ f/ C- o, p

/ D5 u+ r& h3 i1 Q好像没有算上沿途的压力损失,还有就是系统压力选的太低了,3吨的大概在15MPa左右。提升速度慢与所选的控制阀流量有很大关系,把通径改大一些应该有效果,楼主还是请他们仔细算算吧
发表于 2014-5-11 12:17:52 | 显示全部楼层
伊小德1982 发表于 2013-10-28 18:20
; a& i* e# f7 h叉车也是1组阀门控制2个缸么,即阀组的出油用3通分2路 到2油缸,毕竟2油缸是左右对称安置的 受力差别应该 ...
! c* l: G' p( G% I
是的,全自由的一个阀控制三个缸呢
% C1 m0 [# @8 t- {
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-12 05:28 , Processed in 0.075484 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表