找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4574|回复: 5

卷扬机主令控制器,一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流

[复制链接]
发表于 2013-8-25 18:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷扬机主令控制器:编码器OMRON, PLC S7-200 224,文本显示器TD200。变频器富士5000
; c6 k8 X7 e  o6 T' v工况:卷扬机下行到文本显示器200点数时,PLC控制继电器断开给变频器一个开关信号,变频器从15HZ到0.
, h. u6 ]% T9 D" a) }2 v6 d: Q; I$ g6 o* E) a
故障现象:现在是一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流。能使用,但得复位。
4 K9 @5 [7 v5 j7 _故障判断:1、变频器换一台故障依旧。
5 D  s) ?" P* C% ]! q                 2、文本显示器调到300点故障依旧。PLC输出信号正常
, R& h: B: e  @0 X& i                 3、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试故障依旧 。显示变频器过电流。 . s6 }4 y1 S$ s
                 4、更换所有继电器故障依旧。   
3 V3 P7 b! M% w4 N7 h% U, I                 5、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试,当文本显示器到310点数时,拔掉15HZ继电器变频器到0,故障消失。
1 Y4 q5 F( t; f2 W. s7 A
8 B( j" Y3 w) u' {  U: b3 a问题:继电器已换很多个了,难道是继电器座的问题?明天准备换继电器插座。
1 [$ l# G* ~5 D1 b6 t+ r/ |5 O不知道我说的是不是清楚,大家来说说到底是什么原因。6 Y( T& X' i" M% |
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 20:13:03 | 显示全部楼层
你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,# o' u" b7 _6 S: m

9 o3 n2 m6 N, f" n1 R2 O给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,4 D: u$ S8 ^( y* x- f
! H) \, f% \3 R1 v7 V
我玩大转炉的氧枪系统,包括控制,
9 \( a* f% ?" u# c6 t/ ?2 A5 _* X; Q$ R  _" ]; q( x( K
对氧枪的卷扬机,有一整套控制系统,超行程报警,超载也报警,这都对应各个点位,报警了,看是那个点引起的?! G5 S5 z/ W9 q5 E; I# k, J  o4 u" A

; |8 q+ [& i+ D  Q" l% u0 T( A有些点是人为设定的,在系统里面,过那个点就报警,还有些报警是外点输入的,比如过某点,在行程范围里面,但到这个点,载荷就超,也报警,
4 t: w$ |4 I8 J+ T* Q4 s! |7 h: w% g; b) R/ A+ ^. S  z" t  o
还有可能是主令信号错误,导致输出错误,就报警了,都有可能,
% P% c* m. i- K* a& k; N/ p2 B' E2 D: b  B
你要先揪出来是那个点输入的报警信号,才能找到问题,   

点评

ipqjj,你检查一下信号电缆,换一个电缆看看  发表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是学习各种理论,融会贯通,你现在懂控制理论,是一个优势,把你这个优势用到你设计的东西里面去,比如有些齿轮箱要做力矩检测,你不控制加进去就可以,  发表于 2013-8-26 09:47
这是高炉卷扬系统,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一个点变频报警,其它正常。现在能想到的故障点都查了。发现一个奇怪的现象:拔继电器和PLC给信号理论上是一样,但一个报错一个不报。  发表于 2013-8-25 22:17
我很想请教您一个问题, 怎么既做好机械,也能做一部分控制系统方面的,我现在主要做 变速箱, 读研是的工控机、PLC这方面的研究, 现在做变速箱设计是纯机械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的优势呢,自己曾.  发表于 2013-8-25 21:29
发表于 2013-8-25 20:44:41 | 显示全部楼层
plc程序里面故意加了一段 运行几千次后 一到200就停机
8 H- B: L( G3 a$ g/ i0 l0 G  k  a9 C" a6 I7 ~$ _
设备款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停机的7 _4 b" n5 A, q6 p
, o: L1 |# m$ H/ C1 P
80%可能 供参考

点评

其实,把plc连上电脑,在线监控一下就可以判断出故障了,顺便可以看看程序到底有没有问题。  发表于 2013-8-26 12:21
可能串信号了,点也封过,但串信号只能造成变频异常,怎么会过电流呢?不接电机也提示过电流,0到15上行正常,15到0下行就不行了  发表于 2013-8-25 22:32
这个是不可能的,没人敢这样做。PLC是正常的  发表于 2013-8-25 22:20
这个很容易查出来的,哈哈,到那个点,检测电机信号,判断真伪,封了这个点,给一个‘伪信号’,一下就知道了,没付钱是强制停机,他这个,肯定和哪个器件有毛病了,只是楼主自己说不出来,也不会逐点去摸  发表于 2013-8-25 20:50
发表于 2013-8-25 21:28:39 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-25 20:13 1 ?& g: C  k" }- `" Q
你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,
% W) y5 ^0 t7 p& C" {; @* b9 I) ~" Y% ?% ^& h( w% H
给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,

2 o- n# U. L: O% u什么是不良信息不能提交,郁闷
0 h- X9 p, Z* p
发表于 2013-8-25 21:51:08 | 显示全部楼层
楼主仔细点检查下,应该能够查到的。
发表于 2013-9-20 16:57:32 | 显示全部楼层
楼主研究下,如果没有判断错,估计你的方向搞错了,说的这句话也错了:拔继电器和PLC给信号理论上是一样。
: @- a. d  E3 C  p6 j( c9 N  y7 V# l有时是不一样的,还有就是15HZ与负荷的关系,还有就是变频器控制模式的设置。6 W+ y! O, @( U. e9 a2 q
与外部故障无关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-22 08:42 , Processed in 0.088461 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表