找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4641|回复: 5

卷扬机主令控制器,一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流

[复制链接]
发表于 2013-8-25 18:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷扬机主令控制器:编码器OMRON, PLC S7-200 224,文本显示器TD200。变频器富士5000, T5 L1 o5 k$ f4 U" i" s3 H, k
工况:卷扬机下行到文本显示器200点数时,PLC控制继电器断开给变频器一个开关信号,变频器从15HZ到0.+ M+ ]6 j  E5 M# W% H( T/ n! N4 J
8 M. N9 C, w' n. q5 h2 d
故障现象:现在是一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流。能使用,但得复位。  G3 y$ d% Q% [0 a, Y% o
故障判断:1、变频器换一台故障依旧。* {" U' D; p5 t9 m& ^! V
                 2、文本显示器调到300点故障依旧。PLC输出信号正常
/ u; D4 Z5 ^1 c+ _                 3、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试故障依旧 。显示变频器过电流。 ; a1 v& ~6 ~& ?
                 4、更换所有继电器故障依旧。     E. }: T% m/ e3 a; w( x
                 5、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试,当文本显示器到310点数时,拔掉15HZ继电器变频器到0,故障消失。
9 I# R  @' b4 v5 a ! k# v8 p5 l1 n; @: ]+ ~+ k/ @% V
问题:继电器已换很多个了,难道是继电器座的问题?明天准备换继电器插座。! ^7 ^- a4 v/ M5 z3 `# N9 B! Y
不知道我说的是不是清楚,大家来说说到底是什么原因。
5 V6 A2 ~5 S% L; _7 R
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 20:13:03 | 显示全部楼层
你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,; L. @2 n. [% @3 Y

0 u1 E8 |/ ?; a& I给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,4 q4 ~6 r+ K/ r& ~6 Y

$ P5 u( M/ T" o# m' E- b% Y; I我玩大转炉的氧枪系统,包括控制,
1 V; e* @2 S) W$ A% i5 J
% N; Z6 y1 y1 ]# d6 e! o对氧枪的卷扬机,有一整套控制系统,超行程报警,超载也报警,这都对应各个点位,报警了,看是那个点引起的?
2 P$ O+ V* \6 w* ]8 ^
  e7 P5 R2 ^4 J; R, u+ p9 o4 w  p有些点是人为设定的,在系统里面,过那个点就报警,还有些报警是外点输入的,比如过某点,在行程范围里面,但到这个点,载荷就超,也报警,
" C, b/ S* o9 U4 s9 ?# Z
4 y- }* G; l2 j# _还有可能是主令信号错误,导致输出错误,就报警了,都有可能,/ r# M% b3 b' Y& A* P# L
  k+ Q3 a  h  y
你要先揪出来是那个点输入的报警信号,才能找到问题,   

点评

ipqjj,你检查一下信号电缆,换一个电缆看看  发表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是学习各种理论,融会贯通,你现在懂控制理论,是一个优势,把你这个优势用到你设计的东西里面去,比如有些齿轮箱要做力矩检测,你不控制加进去就可以,  发表于 2013-8-26 09:47
这是高炉卷扬系统,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一个点变频报警,其它正常。现在能想到的故障点都查了。发现一个奇怪的现象:拔继电器和PLC给信号理论上是一样,但一个报错一个不报。  发表于 2013-8-25 22:17
我很想请教您一个问题, 怎么既做好机械,也能做一部分控制系统方面的,我现在主要做 变速箱, 读研是的工控机、PLC这方面的研究, 现在做变速箱设计是纯机械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的优势呢,自己曾.  发表于 2013-8-25 21:29
发表于 2013-8-25 20:44:41 | 显示全部楼层
plc程序里面故意加了一段 运行几千次后 一到200就停机3 k6 y' f4 B0 S9 j3 Y( p6 m9 p; L

) a1 ?4 q+ c, [. a0 l7 y设备款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停机的
+ Z. J! b. H, c$ u: e" ^2 p" N: h5 t% O2 W4 q3 a7 Q- \. v& a* Q
80%可能 供参考

点评

其实,把plc连上电脑,在线监控一下就可以判断出故障了,顺便可以看看程序到底有没有问题。  发表于 2013-8-26 12:21
可能串信号了,点也封过,但串信号只能造成变频异常,怎么会过电流呢?不接电机也提示过电流,0到15上行正常,15到0下行就不行了  发表于 2013-8-25 22:32
这个是不可能的,没人敢这样做。PLC是正常的  发表于 2013-8-25 22:20
这个很容易查出来的,哈哈,到那个点,检测电机信号,判断真伪,封了这个点,给一个‘伪信号’,一下就知道了,没付钱是强制停机,他这个,肯定和哪个器件有毛病了,只是楼主自己说不出来,也不会逐点去摸  发表于 2013-8-25 20:50
发表于 2013-8-25 21:28:39 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-25 20:13
: U% f9 d) t& i& Q你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,* u  B. H0 L8 q0 P
7 n0 ?# }, t; m' @2 k: i5 C
给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,
& q2 Y% R: I# `/ r: J: }! ~0 V
什么是不良信息不能提交,郁闷
& A5 I4 T; K, P
发表于 2013-8-25 21:51:08 | 显示全部楼层
楼主仔细点检查下,应该能够查到的。
发表于 2013-9-20 16:57:32 | 显示全部楼层
楼主研究下,如果没有判断错,估计你的方向搞错了,说的这句话也错了:拔继电器和PLC给信号理论上是一样。
' D$ _2 u* B5 R( i. J% w有时是不一样的,还有就是15HZ与负荷的关系,还有就是变频器控制模式的设置。7 {# q& P8 U, C' K& W8 n" T
与外部故障无关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-14 21:40 , Processed in 0.102652 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表