|

楼主 |
发表于 2013-3-24 00:14:04
|
显示全部楼层
本帖最后由 zhuxuwei8 于 2013-3-24 00:16 编辑 ' u2 _" }$ q6 f( |! G
" \) b- v8 [( j* E8 u我刚才计算了下功率与扭矩啊。。。
* X, \/ h4 ?- ?4 C; s- A静阻力等于静摩擦阻力、坡道阻力与风阻力。。。在这里计做理想状态下,将坡道阻力和风阻力忽略为零,只计算摩擦阻力。。。
# ^& o: I, f1 w' b$ F6 A) v0 f/ m计算摩擦阻力的时候我是按照w=0.015计算,得到F=3390N...! y) ~2 ?" d7 }
然后计算功率,传动效率选用0.85,计算得到P=531.8W,功率增大系数选用1.2,得到P=638.1W。。。故而选用0.75Kw电机。。。
1 ^! K9 y% P+ t8 }/ o接着计算扭矩,先是0.75乘以效率0.85得到0.6375Kw。。。转矩等于9550乘以功率0.6375Kw除以转速(直径300mm,线速度8m/min=0.8888rad/s,即8.488r/min),得到转矩为717.3N/m。。。4 S( s7 K, X/ p' X$ p* d; L" k$ b
4 P& H: A% ~$ u. a2 C6 x& C5 _4 H* [
不知道对不对,欢迎各位大侠指教。。。至于液压部分,我认为那一部分应该没什么问题吧。。。 |
|