找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4932|回复: 9

电磁阀控制并联,请教

[复制链接]
发表于 2012-8-13 14:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱用了个液压站,上面有三组三位(左中右,每组两组线圈那种)液压阀,三组液压阀都独立工作,工作时间不是很频繁。
. \- Q7 a1 A; O' U3 l! U- d- l. \$ U7 w! L
但卖液压系统的老板,说工作少容易发热,再加一组电磁阀(算总阀吧)关联上去。
3 h8 o1 q8 C7 g4 D) B3 S6 E
- T) U- \5 W$ E* `8 T$ F% m/ r$ R/ R也就是说只要有一组电磁阀工作时,那个总阀就打开,不然就直接回流油箱。
$ Q) y3 p0 {/ |" X0 P9 U# ~
! R* U9 l* Y/ y( d时间久了,现在装配时感觉要六组继电器才能将那个总阀并联。( S  n& W' S, m" m, K6 [
( G" I8 }! g" Y6 \+ n
是吗?8 E9 V" q6 L! h1 p2 h
' K8 e7 k: c( u
只有24V直流电源
) j7 N: {. O4 s
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 15:39:54 | 显示全部楼层

- a& S/ J$ s4 d这种说法以前没听说过。
8 h: `7 Q' i, j- D" V/ l还是发个系统图看看才好判断。/ ]* {) U5 x  _% Q  j9 j
发表于 2012-8-13 16:06:27 | 显示全部楼层
所有电磁阀不工作时,溢流阀会打开,液压油流回油箱,为什么加个电磁阀控制整个油路?令人费解。

点评

谢谢指点!  发表于 2012-8-13 17:31
加个电磁罚,直接卸荷,要不就全部溢流了,能量损失比较大,老板是对的  发表于 2012-8-13 17:26
发表于 2012-8-13 16:18:08 | 显示全部楼层
主油路上的加的电磁阀是应该是中位卸荷的,就为了防止不工作时溢流阀溢流产热量太大,应该是系统设计时换热功率不足

点评

这不是换热的问题,而是直接白做功的问题哦  发表于 2012-8-13 17:28
发表于 2012-8-13 16:34:19 | 显示全部楼层
贴个图就好讨论了。
发表于 2012-8-13 19:22:57 | 显示全部楼层
期待
发表于 2012-8-13 21:43:29 | 显示全部楼层
这个老板讲的应该是装一个先导电磁溢流阀阀吧,8 M1 t& |  g" U7 Y( U/ X
在电气控制很简单啊!逻辑控制就可以了!
发表于 2012-8-13 22:49:07 | 显示全部楼层
按钮用双掷的 每个动的时候就同时给溢流阀通电,你就可以省继电器了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

发表于 2012-8-14 11:13:35 | 显示全部楼层
楼主是想要实现三路控制吧?流量若不是很大,工作压力不高,就买个自带可以调压的泵就可以了,工作时就起动,不工作就停泵(节能减排吧),就不用加总阀了。: j; D  {8 J5 n8 E$ o
若要加总阀,也需再加多一个中继就可以了。(同意楼上的做法)6 |6 P4 M0 i( b
发表于 2012-8-14 18:43:10 | 显示全部楼层
stillman 发表于 2012-8-13 16:18 / N, q' n. r$ w$ Z  y% W6 b
主油路上的加的电磁阀是应该是中位卸荷的,就为了防止不工作时溢流阀溢流产热量太大,应该是系统设计时换热 ...

  w0 z% O& T6 i* P6 z! }3 X. F确实是白做工了,应该是设计时没考虑实际工况! Q, J" N* t8 @. G; D3 e
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-23 19:59 , Processed in 0.076683 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表