参照很多论坛的方式,控制系统板块我初步有个想法,有空大家都来这里跟个小帖子,介绍下自己学习和工作的经验,共同来讨论提高。因为自己学习和工作的心得都是困惑自己一段时间,通过琢磨才有恍然大悟的感觉,或许你的心得正是其他兄弟正在迷惑的,或许你的迷惑正是其他兄弟的心得,轻松帮你搞定,何乐而不为呢?
. ]1 h/ n+ q1 _( W) ^9 N6 Q
3 A' C4 `7 _# G. m/ A) B% \5 t1 B( g6 r, a
这里我就先起个头吧,抛砖引玉,呵呵
. ~8 N1 I0 H( c. l% Q/ r+ S  s# h
比如我前两天看书才看到:继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命。有个项目我们就吃亏了,所有继电器都不是按这种方法接的,发现频繁工作一段时间后,发现有些工作已经不正常,也就是寿命大大降低了。
0 W9 |- p% c: e3 K. Y' A0 ~- L9 [% S4 I% H" ~6 z
希望大家多发言,集体的智慧才能汇集成大家的大智慧。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 11:14:56 | 显示全部楼层
坚决支持!电控板块要加大积分奖励力度。凡是工作中遇到实际问题,或自己结合实际学习思考的,都请拿来分享讨论。机械和电控的结合越来越紧密了!5 B1 A2 A1 @  [" V" J

1 }- T: v2 s" `+ {
发表于 2010-1-18 11:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-18 19:30:16 | 显示全部楼层
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。
- O- `* I" R+ D( D% w! @
% `) r5 m. r( ^3 U; `; _( h* B楼主能否解释下机理,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-1-18 21:23:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 舟航 于 2010-1-18 21:27 编辑
+ P) B- ]% N0 u; M# b, B" e; S) _
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。. f# D& C, w; j# U  |9 k
0 B! o1 h* Z! V9 H% R/ c
楼主能否解释下机理,谢谢!
  j& E9 p$ @0 B1 s: e4 R/ e+ ?无能 发表于 2010-1-18 19:30
无能大侠:, j1 m' p3 ?/ q* F: W8 X8 X
对两种不同连接的测试表明,在相同负载条件下,按上述正确的极性连接及相反的极性连接相比,其触点的燃弧时间要减短二分之一,因而可以提高触点寿命。——《运动控制技术及工程技术》郑魁敬,高建设编著6 v; a. C* [  {4 w; h: x# S

6 s' C) F9 R, i) T8 L从理论上更深入地分析,我再查查资料,及时补上。无能大侠不知有何高见。
 楼主| 发表于 2010-1-18 21:26:35 | 显示全部楼层
感谢老鹰老大、羚羊大姐;. t9 I0 [: ^- m' C  K
还希望坛子里的高手出手,坛子才能不同凡响。
 楼主| 发表于 2010-1-19 22:21:07 | 显示全部楼层
极性不一样,两边结构不一样,电弧发生的容易程度不一样。
发表于 2010-1-20 10:51:48 | 显示全部楼层
在交流回路里的触点,不知有无类似现象?
 楼主| 发表于 2010-1-20 19:48:25 | 显示全部楼层
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。- d7 W% o# t7 W  c' u
  v8 H2 R: b+ ?, L1 Q% Z7 f# h' ]
楼主能否解释下机理,谢谢!
, Q, X1 H9 K# ?/ k9 H6 k无能 发表于 2010-1-18 19:30
- z; i. U# j8 s; ~* G1 e" v0 I$ N
无能大侠,你好/ Z9 j4 [4 }# ^, u! j, e' o
当初在在看书的时候,突然发现这点,结合自己工程中出现的问题,没有深究,直接发到这里给大家分享。8 ^$ }. `0 K# o4 K! e( F4 \; y
但当无能大侠说解释下机理时,觉得还真有点搞头。
3 G; K5 R2 o: L+ b今天问了下和泉和OMRON的技术服务,都说没有影响。0 B! v3 z! }- S- x+ E6 K$ I6 B. g
接下来问了下在日本的同学,解释说,燃弧时间主要和触点的结构有关,动触点和静触点结构相同的话,极性的接法应该不会影响继电器寿命。只要在触点结构不同的情况下,极性的接法才会影响继电器的寿命。7 d1 ~  X3 ]. I
目前给书的作者去了给EMAIL,希望他能回复。- u4 D& \/ L" t4 k7 Z+ b& X5 R
我自己也好好研究下了,得好好学习。不能尽信书,则无书啊!/ Y3 Y- B: a  A- u0 U# O

' N6 B* b* b8 E4 U) i) s
4 E+ g  c" b1 ^4 F6 i: {
5 |5 ~- ~) H- H3 H在网上搜索以下:
- X, c# e5 h7 k* @4.4 继电器触点正确连接
( b2 y6 ^! `7 h% F; m4.4.12 }2 o: ]/ }' \
应尽量多用动合触点、少用动断触点;在对继电器触点连接时,应尽量多采用动合触点的连接方式,少用动断触点,其原因是动合触点比动断触点在动作时的触点回跳次数少。众所周知,触点抖动对电路产生不良影响,而且缩短了触点的寿命。6 x; W! ^  ]0 d$ K; v) V: X, s
4.4.2+ x* U; k4 s6 q) ]' C4 e' U) h
对转换触点极性的正确连接;转换触点极性的连接对触点寿命的影响极大,正确的连接应是可动触点接电源阴极,固定触点接电源阳极。其原因是通过对两种不同连接的测试表明,在相同负载条件下,按上述正确的极性连接与相反的极性连接,其触点的燃弧时间要减短二分之一,因而提高了触点寿命。