“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。7 s7 |; m$ V: B! o1 K6 I) _
8 Q) s9 a8 O5 R3 l楼主能否解释下机理,谢谢!- B. f9 Q1 E1 ?3 p+ e5 x
无能 发表于 2010-1-18 19:30 
1 p- o8 T# F; H4 m- E% x无能大侠,你好* J8 ]& C3 c9 z
当初在在看书的时候,突然发现这点,结合自己工程中出现的问题,没有深究,直接发到这里给大家分享。
5 k* x C+ q/ `# `但当无能大侠说解释下机理时,觉得还真有点搞头。
; Y4 p5 M; `2 _今天问了下和泉和OMRON的技术服务,都说没有影响。
& R# ]" |" X* _. Q, A. ]7 O' ~; h e接下来问了下在日本的同学,解释说,燃弧时间主要和触点的结构有关,动触点和静触点结构相同的话,极性的接法应该不会影响继电器寿命。只要在触点结构不同的情况下,极性的接法才会影响继电器的寿命。
, q q0 v# B" w) v目前给书的作者去了给EMAIL,希望他能回复。
8 J* s# E k8 y1 I8 m我自己也好好研究下了,得好好学习。不能尽信书,则无书啊!
, }- a* y) C/ k5 _7 P' B( g4 M) r2 c4 @. j/ B% x
) R0 @- {8 q8 i
6 R: L* U/ d4 a4 U在网上搜索以下:3 O5 h6 J' s8 _! m0 R3 L8 \
4.4 继电器触点正确连接8 }1 x4 q/ _) K0 X
4.4.1; w& v6 H+ Q, d' r1 K
应尽量多用动合触点、少用动断触点;在对继电器触点连接时,应尽量多采用动合触点的连接方式,少用动断触点,其原因是动合触点比动断触点在动作时的触点回跳次数少。众所周知,触点抖动对电路产生不良影响,而且缩短了触点的寿命。
. C% Z, Z4 ^ ~, q3 {4.4.2
9 g4 P& r3 q. `7 p1 w对转换触点极性的正确连接;转换触点极性的连接对触点寿命的影响极大,正确的连接应是可动触点接电源阴极,固定触点接电源阳极。其原因是通过对两种不同连接的测试表明,在相同负载条件下,按上述正确的极性连接与相反的极性连接,其触点的燃弧时间要减短二分之一,因而提高了触点寿命。 |