发表于 2024-3-7 21:57:44 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-3-7 20:30+ G) h: E% P6 G' O; U
8,90年代温控表刚有的时候,有好多是n50查表法那种的,不是标准的PID,温控的话模拟的PI一般就可了
: b) N3 G/ R4 B) r
现在好像流行AI的温控表,大佬有否了解?
- l  l* z; H- u) S
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-7 22:33:37 | 显示全部楼层
快休息了  简单说几句
# u( R* F8 S. i* H1,离散性大的系统,首先要做系统建模 温度传感器布置位置 加热器功率  系统的整体散热系数要知道。这个拿机械说就是物体惯量 折算启动一样,只不过是机械换成了加热。( [7 F9 b* [- e( O
2, 元器件来说 现在有可调功继电器   这里我想说的是另一个控制思路,总功率是死的 怎么加热都不会太超过这个温度。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 07:47:29 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-3-7 21:57
; O+ t$ |; g( \! e# H" P现在好像流行AI的温控表,大佬有否了解?
: H" ]9 K# z, h$ J. _
好像8,90年代好多单片机温控表都没有标准PID,所以只能叫AI控制,比较低级,控温差,比如我说的查表法等,后来逐步完善
' H, t. D: n( x$ P5 y
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 08:21:16 | 显示全部楼层
恒温控制是个大学问,到现在也没有完美解决。3 ~! j' i' J# K1 C: W+ L/ a0 Q0 }8 }  |
市场上普通的实验恒温箱,温度也会过冲。; ?6 @& J4 D4 I- _
如果做到精密恒温,高端应用有市场。
, \/ H9 W# J. L. \, A

点评

看精度,一般工厂级的现在都比较成熟了,实验室级别的控制方法完全不同。价格差异巨大。  发表于 2024-3-8 08:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 08:32:49 | 显示全部楼层
很简单 ,到目标温度,设定加油曲线,实际是脉冲。
8 \" H2 |' t2 s" S9 o
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 08:35:42 | 显示全部楼层
瑛姑想九宫格的解法想了几十年都想不出,黄蓉分分钟搞定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-8 08:42:38 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-3-8 08:32
) m/ g2 Q9 T$ {. c1 B& e很简单 ,到目标温度,设定加油曲线,实际是脉冲。

4 o) w' n: c5 q: t* K% B% k  T温度都到了,还加什么油?已经撞车了,踩刹车就来不及了。快撞车之前,就要踩刹车。
0 L% K. x( W, x% z
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 08:45:11 | 显示全部楼层
之前做药物分析仪器,最常用的就是恒温水浴箱(37℃±0.2),因为公司之前已经研发成功,所以根本不去管这其中的原理,但去外面面试的时候,技术面被问得最多的就是这个恒温水浴箱的原理以及设计,这时候我就尬住了,只能凭借自己的理解乱说一通。

点评

哈哈,能说出来也不错  发表于 2024-3-8 09:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 08:48:26 | 显示全部楼层
99%的创新、发明和解决方案都不是全新的,早已经存在,以某种形式在本行业或者其它行业成熟运用,工程师要做的事情就是找到它,然后为我所用。只有1%的的发明、创新和解决方案需要去研究
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 09:14:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 kayex 于 2024-3-8 09:50 编辑
1 |; Q( {; c7 @
4 J" k3 W! F7 r6 e! W! }以前我们这种真空高温炉子,用了好多种控制一起用6 ^& q. C5 S& k5 \! E4 q
真空密封,外层双层水循环,控制水温,
  X" @- k8 D/ P7 y! b7 c内部电极加热,控制功率  c3 B1 S0 l, b. ~2 U! Z
采用的是PID算法,热传感器有直接接触式的和隔离的好几个,分布在不同的位置
5 i# C/ d8 [4 M! S为了控制精准还有氩气充气调节,从上到下好几个点可以充气循环
$ L9 r) w2 V1 C- U最早的时候光这些真空度检测、温度传感器,红外传感器、流量传感器加起来都好几十万( H# y; B. I0 e
等我去找些这些传感器的照片出来0 U6 f  Q/ s9 j. }; \% {, P
, D. ^9 m6 y$ D3 H8 @
照片在http://www.cmiw.cn/thread-1068767-1-1.html
; B5 Q$ s, N0 A( P: u5 j9 U+ L9 W0 _' [
这设备当年价格比较高,懂得人看了应该知道啥设备$ [4 A# t8 a' P' D$ b) J7 m. Q; M

点评

这,靠谱  发表于 2024-3-8 09:28

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由