年轻时,帮别人设计一个水槽恒温装置,用了一个温度传感器控制一个接触器,效果很不好,主要是客户对温度控制要求很严,上下温度范围很小。加热时温度到了断电,温度就冲上去了,断电时,温度一路下降,温度太低,打开加热,温度已经降下去好多了。
4 E- G, E8 D. \  A9 K( ]我学的是机械,电路会点皮毛,想破脑袋也没解决这问题,甚至通过牺牲接触器寿命,频繁开关,后来又用可控硅代替接触器,都没满足用户要求。后来花高价买了一套欧姆龙?好像,温控成品,勉强解决问题。/ a1 P6 A' @. {! H: R
然后就是十几年后了,期间,这个问题时不时冒出来折磨一下我的脑细胞。直到偶尔看别人做一个恒温温箱,人家一个程序员说用的是PID算法,后来找资料看了一下大概,没仔细研究。知道了基本原理。最关键是知道了专业与非专业的区别。* i* }. U# C4 p
一个小问题,在非专业人士那里,就是一座大山。; Z- O2 c$ \. W7 j/ x% J: J3 N
但是问题又来了,那年头,单板机刚有没多久,还没出现单片机,进口的控制器怎么做的那么小?( \3 `, p( v' ?6 g/ N

评分

参与人数 2威望 +101 收起 理由
梦林夕 + 1
老鹰 + 100

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-7 19:29:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2024-3-7 19:52 编辑
' R6 I0 J/ k9 a5 m. V
9 J4 b, v& m1 z8 u( d' G

点评

工控人没必要非要学pid,除非你时间很多资金充沛,那请不要在百度了,直接花钱请专家。现在直接用温控器等,通讯控制,简单高效实惠。  发表于 2024-3-8 12:43
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-7 19:45:58 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2024-3-7 19:29
, _4 c' P9 d5 c:以前看到一个贴,很久以前的事了,大概是一个人,小学上过没多长时间,想了几十年,也没有想三角形的个 ...

8 c* z$ V: Q# B; X' M+ I不怕你笑话,我在这件事上的感觉其实不是问题本身,而是专业与非专业的差别。那年头没互联网,消息闭塞,想学都没地方。图书馆是最好的地方,但检索困难。. X2 F1 H( ~- f/ E2 Q7 i

点评

其实是本质对 数学模型的理解。不管是PID算法 还是高级的动态检测和计算,实际本质是数学  发表于 2024-3-8 14:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-7 19:52:00 | 显示全部楼层
水槽大不大,温度加热是否均匀,如果温度加热的不均匀你一个温控也不起作用啊,有时候不是你的问题,是外面的技术还没展到那个地步的问题,我觉得结构要做的是怎么去加热水槽,温控放哪里最合适,加热水槽的器件和温控是去找,找不到的合适的东西有时候很难做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-7 20:02:54 | 显示全部楼层
lanfeng111 发表于 2024-3-7 19:52
4 ~( _0 G+ d: R9 w0 z水槽大不大,温度加热是否均匀,如果温度加热的不均匀你一个温控也不起作用啊,有时候不是你的问题,是外面 ...
( g! J9 w: Q( w. u! V- {& X
传感器只有一个。加热器好几个均匀分布,且有搅拌器。技术关键是控制。  y  M* U1 N) _) w9 H" {8 k
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-7 20:17:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2024-3-7 20:19 编辑 * r4 t  C8 h- y1 L

6 K9 n1 S  \; T6 t  E没单板机单片机前,就有模拟的和气动的pid控制,控温是较基本的自动化控制,那时有无锡轻工学院食品机械会教气动自动化控制。可控硅的过零控制芯片80年代已有

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-7 20:20:11 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-3-7 20:172 m( W0 U& V" g: \
没单板机单片机前,就有模拟的和气动的pid控制,控温是较基本的自动化控制,那时有无锡轻工学院食品机械会 ...
# ^1 T! _/ H! Q: Y, X  i- \0 g
惭愧,还是食品机械行业。让我这个学机械的无颜已对' h% |9 S; d$ z, P+ @* Q

点评

那个时候机床自动化很少,但食品机械好多都是自动的了  发表于 2024-3-7 20:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-7 20:22:05 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-3-7 20:17
# A. H  `% f  R# x# A没单板机单片机前,就有模拟的和气动的pid控制,控温是较基本的自动化控制,那时有无锡轻工学院食品机械会 ...
6 @. m1 W+ G2 e4 E
这也解释了当年进口模块很有可能是用的模拟技术* W" w' N3 Q2 m8 X' L; R
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-7 20:30:59 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2024-3-7 20:22
/ e, c# o% k# S这也解释了当年进口模块很有可能是用的模拟技术

% Y- X! S" N4 l, B3 g0 ?- l( I8,90年代温控表刚有的时候,有好多是n50查表法那种的,不是标准的PID,温控的话模拟的PI一般就可了; i" b9 l+ J" v2 b5 i& \/ E
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-7 20:35:25 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-3-7 20:30
! Z% J0 S  i3 `5 p8,90年代温控表刚有的时候,有好多是n50查表法那种的,不是标准的PID,温控的话模拟的PI一般就可了

- Z' H$ ?7 G/ f# C我一直以为pid是该问题的终点,今天偶尔发出来,引出新的答案,谢谢谢谢!