找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3324|回复: 3

楼板上安装设备,如何计算脚板面积?

[复制链接]
发表于 2013-12-21 16:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 冷水黄金 于 2013-12-21 16:44 编辑 7 i- [3 i! }5 |+ s) N
4 e- ^- f, c" I& u( ^; c+ x
新厂房,二楼上安装设备,建筑设计给的是600kg/平方。
3 s) q1 b' }0 ]9 A$ J  e* |3 @
9 C: A3 m/ X# u3 g, I设备安装在一个钢结构平台上,平台重量53t,42根支腿,平台刚性较好,很牢固,大致均匀分布在800平方楼面上,中间有些厂房立柱。- t* ]% n' L% \, j; j
  K. {7 L/ p  d; A9 ?$ }- ?
设备重约20多吨,散放在几个位置。
9 @1 a* x# p" h0 \5 I/ L/ d6 @; A: b5 e
按原图纸支腿脚板只有300mmx200mm,总共才2.7平方。# t4 [, P+ C  w5 l1 Y

" y# k$ Y5 l0 l/ E为了漂亮,我把它加大了点,350x250.
. O* x1 v0 q* K& ~$ @& p0 z3 \9 u2 A9 s) K8 g
但对建筑受力我不知道如何计算,如果按600kg/m压强算,只计算静载荷,脚板总面积要121平方,每个脚板都要2.8平方,明显不对。
1 R" F- Q( F8 |4 x7 d1 F$ F& q& Q2 Y1 ]) H! R
这种情况应该怎么样计算呢?/ ^( t+ R) _) I* V# z5 g
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-21 16:55:23 | 显示全部楼层
地脚300*200够了,关键点是你在二楼楼板受得了么,下面的立柱支撑怎么分布,600kg/㎡压应力?

点评

找出楼板的支撑点,楼板截面惯性矩算出,把楼板看成梁,算最大弯曲应力,查下混凝土强度等级弯曲抗压,抗拉强度,算下安全系数,做模型有限元模拟对比下,呵呵,就只能到这里的  发表于 2013-12-23 09:53
300x200相对较小,看起也不协调,容易把地板弄伤。  发表于 2013-12-21 17:03
关键就是如何计算楼板受力  发表于 2013-12-21 17:00
大致平均分布。不晓得是压应力还是啥子力,反正他们就这样说的  发表于 2013-12-21 17:00
发表于 2013-12-21 18:08:03 | 显示全部楼层
这个不能瞎弄,必须准确计算了,见过那些塌楼的了?就是胡乱估计,估计哪里有准,
$ g9 u3 E+ S& \$ ]) [/ O! G  G& s4 m. f7 d
我是去找这个建筑的图纸,自己计算结构强度,谁都不用,人家要是算错了怎么玩,
发表于 2013-12-21 21:01:03 | 显示全部楼层
20多吨的设备做个53吨的平台?一楼这么做还可以理解,二楼的话为什么要这么设计?