本帖最后由 冷水黄金 于 2013-12-21 16:44 编辑 7 i- [3 i! }5 |+ s) N
4 e- ^- f, c" I& u( ^; c+ x
新厂房,二楼上安装设备,建筑设计给的是600kg/平方。
3 s) q1 b' }0 ]9 A$ J e* |3 @
9 C: A3 m/ X# u3 g, I设备安装在一个钢结构平台上,平台重量53t,42根支腿,平台刚性较好,很牢固,大致均匀分布在800平方楼面上,中间有些厂房立柱。- t* ]% n' L% \, j; j
K. {7 L/ p d; A9 ?$ }- ?
设备重约20多吨,散放在几个位置。
9 @1 a* x# p" h0 \5 I/ L/ d6 @; A: b5 e
按原图纸支腿脚板只有300mmx200mm,总共才2.7平方。# t4 [, P+ C w5 l1 Y
" y# k$ Y5 l0 l/ E为了漂亮,我把它加大了点,350x250.
. O* x1 v0 q* K& ~$ @& p0 z3 \9 u2 A9 s) K8 g
但对建筑受力我不知道如何计算,如果按600kg/m压强算,只计算静载荷,脚板总面积要121平方,每个脚板都要2.8平方,明显不对。
1 R" F- Q( F8 |4 x7 d1 F$ F& q& Q2 Y1 ]) H! R
这种情况应该怎么样计算呢?/ ^( t+ R) _) I* V# z5 g
|
|