卷扬机主令控制器,一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流

[复制链接]
发表于 2013-8-25 18:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷扬机主令控制器:编码器OMRON, PLC S7-200 224,文本显示器TD200。变频器富士5000" O4 t0 z5 b& x  h: I5 p/ J
工况:卷扬机下行到文本显示器200点数时,PLC控制继电器断开给变频器一个开关信号,变频器从15HZ到0." F  J( e, o  q+ g
" C  m5 A1 _! g1 k" W5 o
故障现象:现在是一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流。能使用,但得复位。
. D0 [) J# e* g, O故障判断:1、变频器换一台故障依旧。
$ H! H$ R  d2 n7 v! Q* l, Z                 2、文本显示器调到300点故障依旧。PLC输出信号正常/ x7 ]/ F; G  m) K# q% A- Y
                 3、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试故障依旧 。显示变频器过电流。 . S; U/ @- ]/ H
                 4、更换所有继电器故障依旧。   8 P$ [, A# \$ u: a- Q6 r
                 5、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试,当文本显示器到310点数时,拔掉15HZ继电器变频器到0,故障消失。
7 ?2 X4 a1 E* @' _; e+ c$ s+ ]   t. g; Y" I* f: L! w% I+ ^0 X
问题:继电器已换很多个了,难道是继电器座的问题?明天准备换继电器插座。
% q! G3 z5 ~7 W- A6 ?不知道我说的是不是清楚,大家来说说到底是什么原因。& a0 f* J. l0 Y+ D) M
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 20:13:03 | 显示全部楼层
你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,3 n* i1 ~' I% W! T4 ^

/ O) h/ T# O4 H5 g$ T0 |给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,
. I4 L! Q/ \( ^0 d9 p
4 N6 k/ ?; }9 m6 p" R- O6 t) n% R我玩大转炉的氧枪系统,包括控制,
+ A1 T: m) z2 {: `5 i4 W) Q  A4 i3 W  L+ ~
对氧枪的卷扬机,有一整套控制系统,超行程报警,超载也报警,这都对应各个点位,报警了,看是那个点引起的?
$ {! i2 P# Q' h2 J: `" i
& F% b: W# t3 r' B有些点是人为设定的,在系统里面,过那个点就报警,还有些报警是外点输入的,比如过某点,在行程范围里面,但到这个点,载荷就超,也报警,
8 k1 X. a: |2 V
, `9 O, ?9 e- D还有可能是主令信号错误,导致输出错误,就报警了,都有可能,2 [5 K, m$ W; ]# D7 P4 o$ B
) H  ?1 S4 {% J  r) x
你要先揪出来是那个点输入的报警信号,才能找到问题,   

点评

ipqjj,你检查一下信号电缆,换一个电缆看看  发表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是学习各种理论,融会贯通,你现在懂控制理论,是一个优势,把你这个优势用到你设计的东西里面去,比如有些齿轮箱要做力矩检测,你不控制加进去就可以,  发表于 2013-8-26 09:47
这是高炉卷扬系统,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一个点变频报警,其它正常。现在能想到的故障点都查了。发现一个奇怪的现象:拔继电器和PLC给信号理论上是一样,但一个报错一个不报。  发表于 2013-8-25 22:17
我很想请教您一个问题, 怎么既做好机械,也能做一部分控制系统方面的,我现在主要做 变速箱, 读研是的工控机、PLC这方面的研究, 现在做变速箱设计是纯机械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的优势呢,自己曾.  发表于 2013-8-25 21:29
发表于 2013-8-25 20:44:41 | 显示全部楼层
plc程序里面故意加了一段 运行几千次后 一到200就停机& j+ a: i+ r/ [( u

+ V5 p0 c) I. z2 P设备款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停机的# m4 L! k+ J- p8 f$ G; _

# e2 ?: N# n7 }5 {80%可能 供参考

点评

其实,把plc连上电脑,在线监控一下就可以判断出故障了,顺便可以看看程序到底有没有问题。  发表于 2013-8-26 12:21
可能串信号了,点也封过,但串信号只能造成变频异常,怎么会过电流呢?不接电机也提示过电流,0到15上行正常,15到0下行就不行了  发表于 2013-8-25 22:32
这个是不可能的,没人敢这样做。PLC是正常的  发表于 2013-8-25 22:20
这个很容易查出来的,哈哈,到那个点,检测电机信号,判断真伪,封了这个点,给一个‘伪信号’,一下就知道了,没付钱是强制停机,他这个,肯定和哪个器件有毛病了,只是楼主自己说不出来,也不会逐点去摸  发表于 2013-8-25 20:50
发表于 2013-8-25 21:28:39 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-25 20:13
) p  o9 m9 w! J: K2 S$ a你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,
- \5 s6 F2 x3 E; f- v: K. W  ^3 M! N$ D: w
给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,
4 W0 Z! z. U' R  B' p- |$ G
什么是不良信息不能提交,郁闷
& B  _) K! T) K
发表于 2013-8-25 21:51:08 | 显示全部楼层
楼主仔细点检查下,应该能够查到的。
发表于 2013-9-20 16:57:32 | 显示全部楼层
楼主研究下,如果没有判断错,估计你的方向搞错了,说的这句话也错了:拔继电器和PLC给信号理论上是一样。
) R) R$ s# n; a. q有时是不一样的,还有就是15HZ与负荷的关系,还有就是变频器控制模式的设置。
2 r- R: G' O( Z5 `2 a# I! l与外部故障无关。