找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2871|回复: 5

使用普通电磁阀时,DN6和DN10推荐流量按多少取,是否按华德样本上取?

[复制链接]
发表于 2012-11-2 09:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,你们在使用普通电磁阀时,DN6和DN10推荐流量按多少取,是否按华德样本上取?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-2 21:01:45 | 显示全部楼层
推荐流量不是使用流量。6 I; [5 ^+ A1 Q1 y* u: Q
应根据压力损失曲线选取。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

发表于 2012-11-2 21:35:28 | 显示全部楼层
建议给华德样本的流量参数打个对折使用{:soso_e115:}
发表于 2012-11-2 22:06:38 | 显示全部楼层
样本是上的70%-80%
发表于 2012-11-3 16:47:05 | 显示全部楼层
先选阀再选流量?这个么看懂....................
发表于 2012-11-4 15:47:04 | 显示全部楼层
很同意4楼的看法,华德阀我们使用时常按80%使用