热烈祝贺金枫大虾荣任斑竹! 我那岩石伺服系统还能再提点建议吗? 我把两个控制油路上(跟梭阀相连的)的单向阀取消了,不知道行不行?请斑竹赐教。谢谢! | |
% g0 A. `& R. @6 D5 \% G" y1 L; N/ H
$ X0 w0 H4 x% [, _6 M0 G+ L5 Y9 s o , j1 f& @' o0 K, Y
不取消为好。取消会产生负作用。
( [! e1 M; A" q& C. S) }
: r- Q& D6 L) y谢谢金大侠!
4 ^+ f5 D0 y1 _$ A! F9 R3 v这两天,我在调另外一个系统,其中也用道两的梭阀和顺序阀,作用也一样,用于把信号油联到顺序阀的先导口。原理图如附件所示。由于K3口压力是脉动的,所以系统压力也是脉动的,后来我临时加上单向阀2后,脉动还有,只是稍微小了些,但是,系统压力逐渐升高,就算K3口调底,系统压力还是很高,我怀疑是梭阀里面有高压力不能释放。只有升降油缸后,系统压力才降低,但停止后,系统压力又达到很高了。所以我又把单向阀2取消了,压力就降低了。所以我联想到我的哪个岩石伺服系统中的两个单向压也应该取消。我确实担心取消后会产生压力干涉。 |