|
发表于 2008-8-15 07:35:35
|
显示全部楼层
zhousir网友好!& n, a$ |1 E" u! g5 \9 T
.
% M1 ^+ A t! y你的这套“热处理电炉集散控制系统”做的非常好,在向你表示祝贺的同时有问题要问:
/ m, T/ T! L6 o" y0 @/ W.
0 d4 V* H6 T+ g' |. V, z7 x1?:我注意到这套系统你采用的是工控机。我们知道计算机是相通的,只是工控机温度、防干扰等
$ n7 \5 d( [! k性能更高一些罢了。2 {9 P" g/ s! a3 [
我想知道的是:如果,将你这套工控机主板上所有的“卡”拆下,按装到普通PC机上,理论上讲,应该
: l) t5 k; X. A% j4 A# k" `也能应用,不知是否可以?
. \% m5 Q2 o) D7 s8 d5 ?5 L.* W+ {5 {4 F1 @" D2 X! B
2?:你采用的工控机是多少总线的?主频、内存、硬盘等硬件指标是多少?与普通哪种型号的PC机比较接近?
# f' e9 U! p* ~.# m3 A# s' T6 O5 ~/ b
3?:主板上的插槽是哪种类型的?与哪个档次的PC机比较接近。
0 i' e- Y$ P3 ]2 e! C' Q" v% ~$ V r" l.8 W' V2 l" P) e! j
4?:你的这套系统下位机采用的是“采用日本岛电FP93智能温控仪表”,此应该是一个独立的数据处理系统性,
" k3 H( D2 C X( R) @: n应该能完成模拟量的采集,A/D--D/A转换,如果该仪表向上位机传输“100度”(摄氏)这个温度值的话,是那一
# A7 t' C7 ~$ v- l! {8 m% n) F个具体编码值?+ ]: U6 w- h" y$ y/ Z1 I
./ t( j( h9 N4 n
5?:做为集散控制,各程序中的温度值,应该由上位机设定,而做为下位机的智能仪表本身也可以独立设值,( r. I7 K }: R7 Z" \
这个地方是否存在干涉?
- v* n' W5 e. L7 W/ E.
9 J$ ^/ o: ~4 r C# L是的,你说的对,此帖应该放在工控版块。
2 X: Z3 f* A, z3 c$ F6 F3 @.
' k! z, d( I h% P. m谢谢!
2 f5 Y5 a- Y$ l# s6 L.8 J2 s0 P( d2 l
syw 080815---07.35 |
|