外形不错,美中不足的是换档阀仍未升级,但采用的换档阀只是电控而已,其换档离合器的接合方式仍是机械减压方式,降档还过得去,但升档时有冲击?ZF自动换档变速箱采用的是零偏置电液比例减压阀,原理见附图。$ a7 z7 K# @0 Z1 ~, d
下图为Delta Power 零偏置比例减压阀离合器接合特性曲线:
- h7 L$ B6 Z$ P- j- G( E9 o* v8 J% t
A线, MPC4-PS换档控制器控制电流曲线 m A(%)
- F \5 `7 B% Z" `4 z. n. X8 |0-100ms毫秒为前档位与后档位的过渡时段,电流为0,比例阀阀口关闭' c0 W% ^" v, \0 ?9 P4 s' D; ], Y
100-250ms为离合器充油时段,电流为最大,比例阀阀口全开,
. q5 v1 J$ R$ B/ n8 r* m250-380ms为离合器接合低压稳压时段,电流约300mA,压力在0.5公斤
. Z6 |/ H% C4 P$ F/ ]( @380-1000ms为离合器逐渐升压时段,也称柔性接合,电流由300mA升至850mA,压力从0.5公斤逐渐升至17.5公斤" A6 H! d/ O& } \
" t6 T6 `8 e$ \8 v8 F2 D
B线, 离合器充油、柔性接合流量曲线(L/min)
8 r3 F! E9 d7 {$ o/ M! H# n流量曲线有大到小 20-1L/min
/ `+ \6 O3 ]6 N, R: { o8 s4 A
& Q% a6 C0 E# S2 y" G5 H# GC线, 离合器充油、柔性接合压力曲线(bar)
( n4 ?/ s" r0 w' G) n+ H) b压力曲线有低到高0.5-17.5公斤
! I4 R# s0 C/ F5 D* I! |( }8 @; C# a0 {! m- {; Q5 t* c
[ 本帖最后由 英德康 于 2009-1-19 21:10 编辑 ] |