机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 云的影子

做一个推焦车的系统---请教

[复制链接]
发表于 2008-6-21 15:04:06 | 显示全部楼层
1.光从你说的情况看 问题应该很简单啊   就是换向阀得电后 不换向   用手捅一下就换向了  对吧   在保证电磁换向阀,液压锁,单向节流阀. 连接的方向 调定参数的情况下 那你就检查换向阀的阀芯好了  可能放置的时间长了 锈了    你多捅几次就好了    捅完左边 捅右边  呵呵 直到得电的时候 它换向就好了  换向不到位  导致流量不够1 k9 y' i8 f/ S
2. 另外你最好查看一下是不是哪个阀安装反了  因为好多阀都是对称的
. |$ e0 S1 v' h8 L  \* b3.我接触的是6米和7米的  我手头只有他们的原理图  阀组都是叠加的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-21 16:11:20 | 显示全部楼层
1、说的对,问题很简单,你说的这个也有可能,毕竟他厂里面出厂的不一定就是新的产品嘛,我马上试试看是不是这个问题。
, Z& {; z" B/ B4 J" H1 j' g2、阀应该不会装反的,你也知道,它阀上的孔就在那放着呢,有5个孔的那种,不会装反。再一点,如果他是有四个孔的话,也是能用在这叠加式的,是不是。
. g7 T4 t; R$ D+ f2 ]3、我现在接解的是4米左右的车吧,比你那个应该功能少的多,但是也是叠加式的阀组,你可以看一下你的原理图,应该都是有五个孔的那种。3 M: y" I3 W' F* a6 c
4、你手里现在的原理图能否发一份过来,一起进步。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-21 16:21:26 | 显示全部楼层
忘了一件事,阀芯现在已经清洗了有3次之多,阀芯肯定也是没有问题的,油缸也没有问题,这都也是检查过的,现在就是不知道它的问题出在哪里,还请大家多多帮想下
! E! [# Y9 m/ k- Z9 I$ m( S谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-23 10:07:20 | 显示全部楼层
看看是不是液压卡紧,还有5个孔的阀至少是10通径的吧,是不是回油背压大?再有溢流阀和电磁阀同时得电看看有毛病没,不行加个延时继电器做个延时看看,让溢流阀先得电,换向阀再得电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-23 12:31:41 | 显示全部楼层
我觉得你楼主好象陷入误区了   捅一下换向阀就好使了  那就是换向不到位被; b8 P! R, b) u& {: M. G
查看原因  是电器产生的磁力不够  还是流量不够    给你一张6米关于取门的原理图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-23 13:42:46 | 显示全部楼层
谢谢,小蚂蚁,现在也不是个误区, 是换向阀轻轻的捅一下它就换向了.
' X7 Y, @$ h. {0 _/ X* ?6 R2 e! k9 A你给的图一定会好好消化的我.有问题再联系.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-24 19:52:21 | 显示全部楼层
请检查您给电磁铁供电的容量,如果容量不够,因为同时还有电磁溢流阀的电磁铁在工作,会把电压拉下的太多,实际供电电压不足,推不动阀芯的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-25 08:12:30 | 显示全部楼层
金枫说的意思是否我现在给定换向阀的电压不正确,使得换向阀刚得电时力量达不到要求推动阀芯的力量,那么我加大电压是否可行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-25 15:34:46 | 显示全部楼层
各位,我这张帖子应该是结尾的了." {1 V6 p4 Q, O7 M6 o( i( q
现在给大家汇报一下这个系统的最后情况,如下:
: G' D7 h' F( o6 e1、说的这个阀不是因为阀芯的卡紧而不能正常工作的。因为我也说了,第一它是新阀,第二,出现问题以后我也清洗了好几次,以为它卡住了。最后发现不是阀卡了。这是造成阀芯可能出现问题的一个原因。
+ S4 x$ i  t" Y2 h0 C6 J2、不是因为阀装反造成的。这个在阀上都有定位的装置,看好油路应该不会装反。0 f4 k& X5 ^! M) W( ?
最后查出的造成它不动作的原因是,电器给电接触不良,造成得电电压达不到要求的值。
: Y( A$ z: C5 G' x! L解决办法:接好电器部分,使得电正常,阀芯正常换向。( u0 z( N5 Y  S/ T2 G3 ~/ L* A
思考:学了液压你还要懂得电器,不然,再出现类似的我这个问题,头可就大了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-25 20:48:59 | 显示全部楼层
不仅接触不良可能造成电压下降,负载太大时也会有这个情况出现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-5-14 07:45 , Processed in 0.051603 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表