机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5516|回复: 12

末端水压需求0.3-0.4MPA求管路设计

[复制链接]
发表于 2018-5-31 09:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司现在新增一台设备需要冷却水,末端冷却水压力要求0.3-0.4MPA,目前有一台离心水泵,但是他已经供给车间的其他设备冷却,不知道整体是否够用,现在的这台新设备离水泵150米左右,要达到这样的水压,请教管路管径要什么设计?望大师们指点指点

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 09:40:32 | 显示全部楼层
关键参数流量要知道!
7 W+ Q9 F- w2 o5 L: e! `% b
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 09:44:12 | 显示全部楼层
加三通装压力表
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 09:53:51 | 显示全部楼层
估计不够,
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 10:02:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-5-31 10:10 编辑 2 {$ T- G, G: f% s- {
6 p& z; s4 U, q8 S5 k
新设备的需水量是多大?用公式d=(4*Q/pai*v*3600)^1/2计算,计算之后圆整。
4 R/ y, ?% e3 o5 f
" o+ ^) Q" U$ A6 K3 U4 @5 d: U/ Pd是水管的公称直径,m;
9 F" _7 t/ u2 R# Z5 G# n4 M/ N' s! \v是水管内水的流速,m/s;
  Z( m3 ]! i( {1 PQ是水流量,m^3/h;7 M, |7 `! P  K# p1 A% A: V
3 Q, s1 |% [+ v% O- a1 J. F. x: g
水泵的扬程要核算下,水从水泵出口到达新设备入口能不能达到0.3~0.4MPa的要求。
9 F# C' _8 D) J) d2 n& P# A  f  t' O
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 10:07:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 闲来无视 于 2018-5-31 10:20 编辑
$ E4 K% P1 Q: L1 ^" H" T" r8 }5 B
9 o% o1 A. n3 J4 E, |9 J$ @扬程44M,压力大概是0.43Ma.压损按照每10米0.1~0.3ba计算,150米的压损大概是0.15MPA来计算,末端压力大概是0.28MPA.泵出厂的时候进出口已经固定的了,那么只能在管路上优化达到减少压损。1尽量减少弯头的数量,弯头的压损远远大于通道上的损失,2入口的管路大一级,3泵的设备的高度差减少,这样减少龙头损失。暂时就想到这么多;楼下的继续补充,补充一下,楼主最好和厂家拿到扬程-流量图,这样分析更透彻点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-31 10:52:26 | 显示全部楼层
闲来无视 发表于 2018-5-31 10:07; |0 j) A* o& ?; P# r
扬程44M,压力大概是0.43Ma.压损按照每10米0.1~0.3ba计算,150米的压损大概是0.15MPA来计算,末端压力大概 ...

1 t) {/ ]' F+ c( N* d* q& |: b  H好的谢谢- }* W6 X8 X7 z' A6 ]8 r
现在一个关键是这个泵供给其他车间损耗了多少未知,所以不知道新的设备的管路要用多大的管,* a8 E' }( E1 k) E  B9 [4 o
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 11:07:38 | 显示全部楼层
楼主可以再加一台增压泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 14:35:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 山中渔人 于 2018-5-31 14:38 编辑 / I, k) ?; u$ O1 H$ M

3 M; ?5 K4 e6 n第一点:未端冷却水出水口径是多大,(这点很关键)口径决定流速
, h9 ^$ D8 e0 B1 T3 i# P第二点:看你那水泵参数应该是不够用的(出水口径大余15mm)
! B) z3 |, H. S) N) [* a# O第三点:试水端增加一个蓄水罐再加个小水泵就没问题了图中尺寸请忽略
( F' Q, G# @7 _! b6 ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

好专业  发表于 2018-6-1 18:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 14:42:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 山中渔人 于 2018-5-31 14:46 编辑 1 c- F/ f( ]7 W( _3 t0 j- }

7 v) E/ ^5 v* g试水端与水泵间还应增加一个调节阀与压力表调节,压力必须要大于你需要的压力才能调节大小!
% y2 ~; ~0 b% L  w7 N, e0.5-0.6MPa就够了
7 l( I; `8 z% t5 g6 @: \& _6 L& |1 I
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-4-19 13:32 , Processed in 0.056202 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表