机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: taishandadi

比例放大器和比例阀在使用时都要做那些调整?

[复制链接]
发表于 2009-4-12 22:13:18 | 显示全部楼层
如果单纯的使用放大器控制比例阀,我认为不需要调整,出厂时厂家已调到最优。
( [" L; I1 ]+ O如果调整放大器,就和出厂状态不一致,那么如果以后更换放大器又要调整,比较麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-12 22:16:18 | 显示全部楼层
换句话说,你调整了,互换性就变差了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-12 09:23:51 | 显示全部楼层
正在学习比例阀放大器的知识,多谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-17 14:24:26 | 显示全部楼层
一般不需做调整,我用过很多,直接连接使用,建议先在阀不通流量时空载调试,用万用表测试阀调试电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-18 19:17:22 | 显示全部楼层
进来学习,我觉得颤振信号确实对死区的影响很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-9 19:17:43 | 显示全部楼层
回复 17# hsmart : Y5 n/ ]1 L3 R/ I

. G  O) A& J  W% |1 z非常感谢楼主,之前下载过这个PPT的前一部分,今天终于补全了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-10 23:29:09 | 显示全部楼层
我维修过,也调整过最大电流与最小电流情况下阀的开启程度.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-17 18:30:06 | 显示全部楼层
这种讨论非常好,非常有必要。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 09:32:46 | 显示全部楼层
都要根据实际工况编程序,满足工况要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-31 10:07:46 | 显示全部楼层
不错,有意义的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-4-23 18:46 , Processed in 0.056168 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表