我觉得一般情况都应该做适当的调整,因为同一个厂家一种放大器可以同时配几种型号的比例阀,出厂的时候不可能满足每一种阀的参数;即使你买的是集成式放大器(象atos的E-RI-AEG),你还是要调整一下最值。. @8 q2 S8 n9 e% F
我见过的系统,有的设备出厂后没有充分发挥到应有的性能,这与设计人员和调试人员对放大器的了解情况和责任性有关系,常规系统,至少要做一下参数调整:
: t1 E! t1 J8 r2 [偏流(bias)调整(常说的死区的调整,最小值得调整):
: o1 m6 c1 N! e" Z l给放大器供电,提供0.1V的输入电压信号,逐渐调整偏流电位器,直至所控制的元件(油缸或马达)运动为止,再反方向转动电位器,直至所控制的元件(油缸或马达)停止运动为止,这样偏流就算调整好了。 1 j6 l+ [' o5 ]! e* G O r
增益(scale)调整:(常说的满度的调整,最大值得调整):# F' B$ b& n9 F1 L. n8 x% A+ z
施加最大的给定电流电压信号(0-5V:为5V;0-10V:为10V;),通过目测执行元件(压力表等)是否达到系统工况要求的最值。
5 H& J0 Y( b" c1 D斜坡时间(ramps)调整:
6 p* [- C( S% b1 d. g启动设备,手动运行各动作,如果机械冲击较大,适当增大斜坡时间,如果动作明显滞后,适当减少斜坡时间。
, b! Z$ ~, d- `; S" Z: M7 u3 O! }2 h: _$ m
$ ]( H7 M5 v7 I( }1 {( [' t
eg.使用yuken的比例压力阀EBG-03-H-51调节系统压力,设备最大工作压力为16mpa,那么如何调整增益?
- A! T- H! e/ q: d' V为了设备的安全,先将增益电位器朝减少的方向调4-5圈,缓慢增加给定信号,观察压力表显示值,以最大给定值的情况下压力表显示值低于设备最大工作压力为16mpa为宜,再调节增益电位器,直到压力表显示值为16mpa;调增益的时候要注意偏流是否任满足要求,一般偏流增益要反复调节几次才最终满足要求。 |