我觉得一般情况都应该做适当的调整,因为同一个厂家一种放大器可以同时配几种型号的比例阀,出厂的时候不可能满足每一种阀的参数;即使你买的是集成式放大器(象atos的E-RI-AEG),你还是要调整一下最值。1 A/ t5 Z* k8 ]
我见过的系统,有的设备出厂后没有充分发挥到应有的性能,这与设计人员和调试人员对放大器的了解情况和责任性有关系,常规系统,至少要做一下参数调整:
8 n! T: m/ `# n6 }( e2 H% g偏流(bias)调整(常说的死区的调整,最小值得调整):! p4 b! \) e' R4 p
给放大器供电,提供0.1V的输入电压信号,逐渐调整偏流电位器,直至所控制的元件(油缸或马达)运动为止,再反方向转动电位器,直至所控制的元件(油缸或马达)停止运动为止,这样偏流就算调整好了。 v: Y' f% u# ~" S7 e* k2 b+ }. n
增益(scale)调整:(常说的满度的调整,最大值得调整):# C' _! C7 _. f1 n {3 o- a
施加最大的给定电流电压信号(0-5V:为5V;0-10V:为10V;),通过目测执行元件(压力表等)是否达到系统工况要求的最值。) v+ b9 R( O) D5 F& V, ?2 S
斜坡时间(ramps)调整:
* c, \4 @, @: ?2 ^" p/ q启动设备,手动运行各动作,如果机械冲击较大,适当增大斜坡时间,如果动作明显滞后,适当减少斜坡时间。
# ?* l) d- Y& |& K% A' s( q9 R8 I5 M1 K0 c) w( B( u; ?+ E9 D
6 n- f* p# F) |- ~8 c% m& Z
eg.使用yuken的比例压力阀EBG-03-H-51调节系统压力,设备最大工作压力为16mpa,那么如何调整增益?
: m3 S8 N* r3 J' D, l: H+ g为了设备的安全,先将增益电位器朝减少的方向调4-5圈,缓慢增加给定信号,观察压力表显示值,以最大给定值的情况下压力表显示值低于设备最大工作压力为16mpa为宜,再调节增益电位器,直到压力表显示值为16mpa;调增益的时候要注意偏流是否任满足要求,一般偏流增益要反复调节几次才最终满足要求。 |