本帖最后由 魍者归来 于 2017-3-10 14:22 编辑 # ?+ j: K$ W7 x0 J+ g# a& p
% m% ], T3 E' v* s" o& `+ t2017年3月10日 补充:
: Q# T- _0 m/ s- `* l4 x1、水源热泵≠水空调或地暖。水空调是把自然状态下的水抽进散射管道(比如地暖管)达到降温的目的,不需要电加热管和冷凝器等辅助元件,这种在古代就有使用了。3 u8 F+ N" F( A: N, U
2、水源热泵≠地暖。地暖是把水(一般是自来水和煤油的混合液)用锅炉加热后,送入用户房中,同样不需要电加热管和冷凝器等辅助元件,这种在古代就有使用了。
' J0 \/ h( R7 J2 h3、水源热泵一般是需要压缩机工作,将水中的热量(冷量)提出,送入使用地点。原理上类似于现代的中央空调,只是用地下水提供了部分能量。
) D: _. x1 g% [5 `/ d6 \' v4 |( [! f6 V
以下正文:
8 F' N+ |/ c/ S/ K% q" z————————————————————————————
( Y$ e [( v, @0 Y- l2 T& d大约在十几年前的时候,以沈阳为代表的北方城市开始大面积建设水源热泵,一时间水源热泵节能环保经济的理论甚嚣尘上,各路专家学者教授都出来巴拉巴拉巴拉一番,什么1度电量,5度冷量的言论呈现霸屏状态,政府也开始在沈阳等地推广水源热泵,甚至一些开发商在小区建设的时候也开始直接上水源热泵供暖,但是水源热泵真的好么?# g! {/ e& K) _- q5 n3 E9 j
! N' j) x7 j1 ~7 `0 _8 J! u
水源热泵的优势是毋庸置疑的:
: M5 m, G, D- Z6 }1、节能。1度电能出4~5度的热量或冷量,确实相当给力。1 U7 A0 E" p$ ?$ f
2、环保。没有废气、废渣,排出的水也基本达标。
6 H2 k! `; m2 N! b( E* ?& e3、经济。能拿到政府补贴(指小区采暖)。
$ I' P r% F2 ^7 N# ^6 l' o
+ j' E1 C) M) R; V. R' p0 A伟人说,实践是检验真理的唯一标准。所以,想要知道行不行,只需要两个条件:实践,时间!考验男人如此,考验水源热泵亦如此。. r/ |5 B( f; d* h1 ]
而在水源热泵的问题上,足够时间的实践印证了一个问题——水源热泵,不行!
: h2 w: n# D: K/ p P6 l* b/ |3 }
水源热泵存在的4大问题:
: X+ ~ c9 x) a0 n* o1、水源问题* }' Y3 [5 E5 w( V7 H4 j
事实上,水源热泵是依靠地下水蕴含的能量来供暖或制冷的,所以稳定、充足的浅层水源是先决条件。在如今的北方地区,缺水是常态,无论地上还是地下,水源热泵自然是巧妇难为无水之炊。: S( a' b/ G9 E; _
2、回流问题" v* R" x: g2 g% A2 m
即使有充足的水源,一旦附近没有河道或流量足够的排水管路,废水就无处可去,如果打井回灌,一般一口出水井要配3-4口回水井,施工和维护成本都相当高。
! J7 f* \ M2 A5 N8 w' u9 v, B. h3、水质问题+ j1 ]; Q% x2 o& q% Q; Q
水源热泵最早是从国外兴起的,由于国内的水质中存在的可溶性污物和悬浮油脂更多(千万不要问我这些都是哪来的),在运行时会附着在冷凝器的内壁上,随着时间的增加会逐渐增厚,必须定期清洗。而清洗剂会损伤冷凝器内壁的涂层,同时用于清洗的高压水也会对冷凝器内壁造成一定的损伤,使冷凝器内壁表面变得粗糙,更容易附着污物和油脂。随着设备使用时间延长,清洗周期会越来越短,维护成本直线上升。在进水口增加过滤装置虽然能改善此问题,但由于过滤器的液阻和损耗问题,又给设备运转带来了新的难题。除此之外,地下水中还有一种必然存在的杂质——沙子(业内称悬沙,是指由于水的涡流效应而吸附在水中的沙子)。配置悬沙除尘器只能处理其中的一部分大型颗粒,细小的沙粒依旧无法解决,成为损伤管路的主要元凶之一。悬沙除尘器的滤沙网极易损坏,而其一旦破损,将直接导致冷凝器堵塞损坏。
9 x3 k3 ]0 A0 X4 R3 d4、系统问题
s7 t+ o K# y1 }水源热泵成本高,属于非标设备,一旦冷凝器或其他非标部件损坏,大都需要厂家现场维修或返厂维修,而且各类非标配件由于尺寸各异,零件之间高度集成,价格不菲,厂家和客户大都不会备货。从配件重新投入生产到设备维修完成,平均需要半个月左右的时间,再考虑到第三个问题的存在,水源热泵在使用1、2年之后就成为一个可能随时会歇菜的玩意,如果是在东北的三九天来这么一下子,一个小区的人出来闹一闹也不是不可能的。
. P7 k% G; d; Y5 d% C
4 c; \; ]3 Q4 S" P水源热泵的现状:
1 ]: @) n5 I$ L, M根据现实数据,大型的政府部门、企事业单位、小区供热、大型工厂都不再使用水源热泵,一些零星的工厂仍然在使用,但大都使用时间不长。根据走访的6个城市的194家使用过水源热泵的单位,使用5年以上的只有3家,仅占总数的1.5%,其中一家为水源热泵制造厂;使用10年的只有1家(哈哈,你一定猜到了,就是那家水源热泵的制造厂)。当然,水源热泵现在仍然有市场(要不然那家厂子能撑10年嘛),而且对于短期经营、小投入的企业来说,水源热泵还是不错的选择。
6 a5 [# Y0 n' M# I
9 V* _5 r. W5 g1 X& {$ m% z4 ~! c
" p! U+ v6 A/ r) X4 a结论:( w. ]$ d" q6 _5 n0 L
这里抛开政府的监管力度和专家的能力水平不谈,作为企业的决策者,一旦眼中只顾利益盲目跟风,就意味着承担更多的风险。事实上,如果不是被利益蒙蔽了双眼,如果决策者能听取水泵、暖通、制冷……等相关专业一线工作的工程师和操作工的意见而不是听专家的忽悠,那当年的投入也不会换来如今的尴尬局面。认真学习,不做门外闲汉;冷静思考,不被利益迷眼;果断决策,不做跟风骚年。企业生存之路,与君共勉。
9 z3 a( E0 n1 C8 C |
评分
-