找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1665|回复: 1

泵应该选多大的伺服电机

[复制链接]
发表于 2015-9-23 16:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个转子泵一圈输出170ml.  由伺服电机带5:1的减速器驱动,泵的工作是间歇式,每1.2秒动作一次,每次动作时间最长0.7秒,每次需要转1.5转,问选伺服的电机  1500转每分,2.0kw电机是否合适
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-23 17:40:39 | 显示全部楼层
可以用阀控制吗?电机一直转、控制出口阀门来控制流量或开闭。2kw这么频繁的启动不好吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-21 15:42 , Processed in 0.060547 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表