美国的电网电压有三个系统,按照美国的国家标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
9 d9 G: B: Y4 ?: b: s$ t3 G, \1 @- N0 k/ N
一、 115~120V系统:: G5 U' O* D+ E# Z3 H$ H ^& K F' r* `
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
6 B7 X/ Y2 G7 A" E无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
7 q$ {4 i' R. c0 m* [2 f( h二、 460~480V系统(包括480/277V三相四线制系统):
, F3 m" o8 c6 B* ? G有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。# O1 P& j4 _' t. [
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。1 T' r; V& o/ I6 M- `* c
三、 13200V系统:
# H2 t1 @# x) l+ }! R供电点12870~13860V。
! V2 F" q6 d+ k0 z6 a8 R' c" A4 ^
/ k/ S" c0 ^& K ] F该标准还规定:
$ {9 l6 p0 H9 G: C Y8 ~ S6 r电动机额定电压:115V、230V、460V等。. ~( m6 S% [9 d% p, k6 t$ Q+ m, v/ v) f
照明额定电压:120V、240V等。 |