找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5677|回复: 16

关于上升沿检测,请教PLC高手

[复制链接]
发表于 2014-11-30 23:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有一专案,需要在宽度550mm内检测有无直径1mm的针的存在,而针是运动的,我选用的是激光传感器,在550mm内,光点直径是小于1mm的,但是结果是,如果针运动稍微快点,PLC就根本接受不到传感器放大器的信号,后来换了一个稍微好一点的PLC就好了一点,能运动快点也能检测到,电控说,运动快了连上升沿都检测不到,我看了传感器,在标准模式下响应时间是0.5ms,但是对于PLC方面我是学机械的不懂。
$ L% e% P( ~. q9 x) t, ?. F
; P6 \/ {+ W7 e( w4 D所以问问大神,真的是PLC运算速度的原因吗,电控工程师也说了,他的程式很简单,检测有无嘛,就一句话的程式,所以他说取决于PLC。3 M; l6 V( @' r
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-30 23:08:57 | 显示全部楼层
用PLC的高速计数端口
发表于 2014-12-1 08:13:04 | 显示全部楼层
跟PLC和传感器的响应时间都有关系+ O" {. c- W* e+ ~- D' ]9 e% Y
PLC的扫描周期是4毫秒,那后你传感器的响应时间是多少呢?
发表于 2014-12-1 08:33:39 | 显示全部楼层
和PLC肯定有关系的
发表于 2014-12-1 08:51:49 | 显示全部楼层
激光传感器设置成“输出延时关闭”,延时到比PLC扫描周期时间长就可以了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
fmdd + 1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-12-1 13:00:00 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2014-12-1 08:13 4 d! e0 F+ D' m0 V7 q  r
跟PLC和传感器的响应时间都有关系
; {* x+ c3 H) MPLC的扫描周期是4毫秒,那后你传感器的响应时间是多少呢?
0 u  o1 t5 s8 m# x& x
0.5ms
发表于 2014-12-1 18:36:44 | 显示全部楼层
PLC点位设置立即刷新,还有,关键是传感器来不及检测还是PLC来不及检测?
发表于 2014-12-1 21:23:49 | 显示全部楼层
高速计数端口,或者就是立即输入指令,感觉高速计数端口好一点。
发表于 2014-12-1 21:29:20 | 显示全部楼层
不对,应该高速计数端口应该能数到。中断应该也行
, G& ]* y& Y: i' v2 j
; ]- V" o+ u+ P" K( K4 M如果高电平消失的太快,立即输入也不一定扫描的到,这时候5L说的就能解决。
. q" k# s) h9 w如果高电平消失的没有那么快那么立即输入指令可能就行。
0 z: A+ C- f+ I3 V6 z7 f如果是扫描周期太长,合理使用子函数,PLC扫描周期也会减少。
发表于 2014-12-1 21:29:24 | 显示全部楼层
不对,应该高速计数端口应该能数到。中断应该也行
8 S6 \5 S1 o2 g% R$ v6 Z6 @) t4 k& x: Q) ?4 c- B3 P- I
如果高电平消失的太快,立即输入也不一定扫描的到,这时候5L说的就能解决。% ]- u1 N' x/ D, W
如果高电平消失的没有那么快那么立即输入指令可能就行。
0 g1 u6 `4 Y. t! J+ j2 t9 }) G. I6 H" c如果是扫描周期太长,合理使用子函数,PLC扫描周期也会减少。

点评

看楼主的意思是接入触点的,用高速计数器没用,计数器是计数,不能响应输出,输出还是靠扫描时间;还有立即执行,别的程序不动作了吗? 只能更换扫描时间快的PLC,楼主别听上面的瞎说,人家电器工程师  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:26
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-14 02:20 , Processed in 0.092334 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表