找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 27134|回复: 39

380V改接220V怎么弄的?我是接一火线一地线,但开关会报警

[复制链接]
发表于 2013-1-10 23:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,380V改接220V怎么弄的?我是接一火线一地线,但开关会报警。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-11 08:27:24 | 显示全部楼层
开关报警正常的! 要想380改220: 需要考虑相序平衡问题!; p/ \5 s6 L0 M  {
既是: 380的三根火线平均分成3套220的火线; 底线可以够用!
发表于 2013-1-11 08:27:46 | 显示全部楼层
地线可以共用! 刚才打错了
发表于 2013-1-11 08:32:41 | 显示全部楼层
接一火线,接一零线,不就是220吗,你为什么去接地线呢
发表于 2013-1-11 09:13:25 | 显示全部楼层
楼主你用的零线还是地线啊?地线肯定会报警的啊
发表于 2013-1-11 09:40:28 | 显示全部楼层
错误呀!
& O, n' ?: @7 q+ T' M( Q8 r3 i9 v% ^! t1 p
不能这么用!地线和零线有本质区别的,不是一个概念,更不是一根线!!要用220先去找零线!
发表于 2013-1-11 11:55:26 | 显示全部楼层
看是三相四线制还是三相五线制,当然还有三相三线的,四线制是除了三相外还有一条零线,那么三相中每一相与零线间电压都是220V,零线可以理解为从发电机连出来的零线,是Y型连接的公共端,不具备保护功能;五线制是除了上边的零线还有一条地线,也叫保护线,直接接地的,一般是用来连接设备机械等外壳的,让设备外壳与大地连接,以免人触电;理论上地线与每一相电压也是220V,但与发电设备并没有形成真正的回路,开关一旦检测到电流未经零线直接接地,就会报警。如果不严格或临时接线,有的就三相,没有零线,那么任意两相间电压也是220V,也可以凑合用
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:41:27 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-1-11 08:27 . P' f  Z6 w# s& O
开关报警正常的! 要想380改220: 需要考虑相序平衡问题!+ u3 Q& f( O( p% Y) F
既是: 380的三根火线平均分成3套220的火线; 底线可 ...
$ @) e% F2 Y& y& P& o8 P( `
不明白。
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:44:08 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2013-1-11 09:40 , {3 ^5 Q% l& U3 S4 p: w$ N
错误呀!3 `5 Z1 z# ]) v3 H0 ~
% F' H4 w7 L) \4 F+ L) |
不能这么用!地线和零线有本质区别的,不是一个概念,更不是一根线!!要用220先去找零线!

8 P! [2 v  H8 v' v' D呵呵,我也知道不好。但直都这么用的,只是前天爆线了,满屋都是烟,幸而未起火。
' W+ s; o; Q+ s' N- D9 b
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:49:06 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2013-1-11 11:55
; t- z# ^3 s& N; [- |/ q, F' b看是三相四线制还是三相五线制,当然还有三相三线的,四线制是除了三相外还有一条零线,那么三相中每一相与 ...
# ~- l' n4 R" O6 h# ?: c; G8 f
四线,但有一条应该是地线的,因为三条线我都试过,均出现电压不足,电极转不动的现象。所以才的地线,一直也这么用的,只是前天爆线了,请技工弄很不方便的。所以请教各了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-7-5 14:50 , Processed in 0.070496 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表