机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5454|回复: 10

一台立加润滑系统被搞得乱七八糟,求助

[复制链接]
发表于 2012-11-2 12:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台立加,850的,一直无法正常润滑,今天拆开来看,结果修机床的把润滑系统搞得乱七八糟!更换的油泵的油压根本冲不开分油器上的单向阀,造成使用一年多了,都无法润滑,有个地方漏油,所以油一直损耗,一直没有发现。- O' [' h* X  k  e' o  |
) K4 w% j0 [! p
现在想自己凑合着这台油泵,更换润滑系统的单向阀,想问几个初级的问题,因为本人非专业,头一回接触这个润滑问题:
  R+ A" }/ {( J/ x9 B
: {) p4 J% s- l9 [- X8 P" U1. 加工中心的供油方式,是不是油泵启动,连续供油的,还是滴油的?+ V% w; |% ]7 l: a
0 Q+ [) p4 ]1 Y& [/ {6 N" e6 w
2.全部更换成统一规格的单向阀,那么z轴的单向阀和x,y一样吗?(粗浅的担忧,z轴要高过x,y那么高,x,y的单向阀应该不能和z轴的一样吧)& k. E* d) D# _' h' b  [% Y
3 `" g4 ~" O+ \8 g) s
3.如果,我想尽可能的节约,该如何维修,谢谢!
6 c" A% @  V5 X
( N" \# V! t8 r2 w- }

7 x0 W9 X5 u+ k. a8 \

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-2 16:31:15 | 显示全部楼层
最好看看随机材料,上面有说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-2 17:17:44 | 显示全部楼层
单向阀坏了还是装反了?这个开启压力不应该有多大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-2 18:39:44 | 显示全部楼层
楼主是哪里的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-2 19:19:27 | 显示全部楼层

! W  E% P& w3 l. u# ?$ z0 ~1>加工中心润滑油泵供油一般由机床内部系统控制,多久打一次油机床系统参数是可以修改的, ~3 \) \+ h! |3 Y2 f
2>一般润滑泵上有手动按钮可以手动供油,检测油泵有没有坏,按下手动按钮,看有油压表有无压力
3 p; j2 Q( M( R. b3>机床电控IO板上一般有个控制油泵自动启动的小继电器,检查有没有坏
& m6 {& u( X5 e8 C1 f4>如果手动供油可以,自动控制供油线路又没问题的话,就可以检测油管了,建议换掉油管,买6MM的尼龙管
2 s- u: ^$ N) m2 [! T2 t5>单向阀一般是没问题,有问题也不可能全部有问题,一般每个支路都有个单向阀- P* A8 c' p# w1 Z/ {6 I3 I" n
6>油泵出油口处有的有个总油路单向阀,看是否是此单向阀有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-2 19:47:12 | 显示全部楼层
yyuanchao1983 发表于 2012-11-2 18:39
: L& n! e2 w! {8 x9 m# [5 R楼主是哪里的?

) q- k* [7 g$ n; y0 F偶苏州的...
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-2 19:52:40 | 显示全部楼层
robert1015 发表于 2012-11-2 19:19 1 h1 y9 f8 m4 \- }
1>加工中心润滑油泵供油一般由机床内部系统控制,多久打一次油机床系统参数是可以修改的
0 E8 l" r( S; f: C  J4 u2>一般润滑泵上 ...
$ w. @, q0 h* P& n4 v2 K
首先,非常感谢如此耐心的回复..我的问题,我今天下午花了60块钱,买了点配件,基本上解决了...
4 M) q- q. O! F* V% V# {, T , J9 i% K# p" X. U- A/ R
1. 单向阀确实是的,一般不容易坏...) w  P5 h" s  @5 b! s% Q
/ I7 r6 e# m/ m7 R3 `( b- J7 H; `
2.因为我的机器之前油泵坏了,找修机的,换了一个...我怀疑是油泵的油压冲不开单向阀,我就把单向阀直接接到油泵上(确认没接反),结果还是不出油,我就确定是油压太小!因为机器是台湾的,那个单向阀我拆开来看过,结构有点小复杂,但是我确认没问题。
" ~0 G, u, {  S
% w! N+ y- G5 K. Z. t1 O' j5 Y3.我下午去机电城买了单向阀,然后把线路全部连起来,已经可以了...就是流量还没调好,但是问题不大了...
8 `. M7 A/ x( ?& E2 s
+ g; J3 S8 q/ K; f3 z感谢兄弟们热情回复..十分感谢!
6 v. q2 T0 O  J, i2 r; k+ S3 r4 s, g6 P" T" J. U

8 ^: R' o1 U( y
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-3 12:02:07 | 显示全部楼层
设备还是要靠保养好的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 12:57:11 | 显示全部楼层
晕 那到底是不是单向阀的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 21:27:06 | 显示全部楼层
学习 学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-5-15 03:16 , Processed in 0.065154 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表