找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 老鹰

工作总结,每周一次

  [复制链接]
发表于 2012-5-15 20:45:02 | 显示全部楼层
第一次工作总结
% y+ v. J, P  ]6 ?无级变速器研究中
发表于 2012-5-15 21:05:10 | 显示全部楼层
学会了 枪杆的加工工艺
发表于 2012-5-15 21:27:43 | 显示全部楼层
工作|:CAD制图,机械设计方案
发表于 2012-5-15 21:38:47 | 显示全部楼层
工作:1.对上周工作进行总结。! u# {- m: Y8 F+ B% C" T# r) |
         2.对本周生产任务进行预安排。
发表于 2012-5-15 21:55:16 | 显示全部楼层
4884线路603GC保护装置信号不能复位,我们用综保测试仪模拟电压量,盘面就地复位,试验成功。启备变非电量保护检查传动试验,在启备变就地端子箱模拟信号,检查发变组保护柜信号与DCS盘面报警信号是否一致,启备变瓦斯继电器经电科院校验回装后,重新做轻瓦斯动作信号重瓦斯动作跳闸试验合格,启备变A分支和B分支模拟传动试验,选择过流保护或差动保护,所有开关跳闸成功。6KV公用段1A斗轮机综保装置一直发PT失压断线报警信号,无法复归消除,这次停机我们把控制回路重新改造,增加电压模拟量,彻底消除装置报警信号。针对前几次启停机过程中,发变组保护程跳逆功率保护动作但是不出口的问题,重新核对了逻辑及重新校验保护装置,验证了保护装置的完好性,为机组再次投运提供可靠保障。
通过这次检修,二次班新进人员得到了很好的锻炼,对现场设备及系统有了更深的了解。我们在保证检修质量的前提下,加班加点确保按时完成检修任务,保证机组如期顺利并网发电。
9 g2 h" [0 {8 Q
' o; d6 m  y& S  u! a, b0 _
发表于 2012-5-15 21:59:33 | 显示全部楼层
整理泵体图纸,几年的图纸,居然还有错动,哎
发表于 2012-5-15 22:46:40 | 显示全部楼层
本周我对南京机床展做出了一份总结。
3 d/ n* x1 P# {. n* P        公司出厂的一批机床进行检验。
+ P' c- \; `6 |( |        主办质量月报。
/ i6 h4 q9 |2 |1 L: H( m; b8 _/ t7 d        参加计量监督局举办的国家标准规范的培训。
发表于 2012-5-15 22:52:31 | 显示全部楼层
1.熟悉、消化图纸,对图纸的一些数据进行计算校对
9 k4 H% M* q; z1 j" {& {2.制定技术标准,与设备部沟通进行采购、询价
4 a* z. U$ l; E3.现场基础布置,制作。  @- T# U) |, ]0 X; y; p" M
4.为后期安装调试做好准备。
发表于 2012-5-15 22:52:52 | 显示全部楼层
工作只为活着的人继续活着
发表于 2012-5-16 00:00:32 | 显示全部楼层
继续写毕设、、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-28 22:23 , Processed in 0.075826 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表