4884线路603GC保护装置信号不能复位,我们用综保测试仪模拟电压量,盘面就地复位,试验成功。启备变非电量保护检查传动试验,在启备变就地端子箱模拟信号,检查发变组保护柜信号与DCS盘面报警信号是否一致,启备变瓦斯继电器经电科院校验回装后,重新做轻瓦斯动作信号重瓦斯动作跳闸试验合格,启备变A分支和B分支模拟传动试验,选择过流保护或差动保护,所有开关跳闸成功。6KV公用段1A斗轮机综保装置一直发PT失压断线报警信号,无法复归消除,这次停机我们把控制回路重新改造,增加电压模拟量,彻底消除装置报警信号。针对前几次启停机过程中,发变组保护程跳逆功率保护动作但是不出口的问题,重新核对了逻辑及重新校验保护装置,验证了保护装置的完好性,为机组再次投运提供可靠保障。
通过这次检修,二次班新进人员得到了很好的锻炼,对现场设备及系统有了更深的了解。我们在保证检修质量的前提下,加班加点确保按时完成检修任务,保证机组如期顺利并网发电。