发表于 2011-12-8 15:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 聂德平 于 2011-12-8 15:59 编辑 & @5 ^" c: W( t; C1 K. ~

3 |0 H/ Z* N1 i8 y& B+ f一空冷器,换热量55Kw,冷风进口温度45,错流,问需要的冷风量最少多少?. @/ n4 U, {9 ?8 k& ~+ A
(回帖好,加分,越详细越好). a6 r, y% ]( N+ i% Q1 R
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-8 17:09:27 | 显示全部楼层
对流散热真心不会算......顶贴进来学习
 楼主| 发表于 2011-12-12 09:47:48 | 显示全部楼层
很一般的问题啊,是不是大家都不屑一顾
) I+ F( I( Z1 c5 u* E0 l$ [- D& v0 j
发表于 2012-5-3 23:11:48 | 显示全部楼层
这真不清楚,关注中
发表于 2012-5-9 08:58:26 | 显示全部楼层
也想学习一下
发表于 2012-5-17 16:51:12 | 显示全部楼层
不清楚,帮顶
发表于 2013-2-27 16:56:27 | 显示全部楼层
让我算的话感觉条件不足比如空气的流速,换热系数,温差等?我在学校设计过列管换热器,现在经常做蒸汽和冷却盘管,LZ是高手,可不知道怎么加你做好友??以后有问题也好讨教。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
聂德平 + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-2-28 10:53:16 | 显示全部楼层
严格讲这个题目不全,不严谨,
5 x1 `9 E; y1 p  t& n+ b+ f! p1 ]但是空冷器主要考虑空气边,是可以大概估算出来的
发表于 2013-2-28 10:56:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 gogameover 于 2013-2-28 10:58 编辑
" }3 [* \/ J) Y3 k( e* O, _/ e, X+ a( h
这东西还要目标温度,30和-20度差距太大了

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
聂德平 + 2

查看全部评分

发表于 2013-3-24 10:10:39 | 显示全部楼层
我也想知道