找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: phoenix8086

减压阀发热问题---如图,请教

[复制链接]
发表于 2011-7-22 10:19:36 | 显示全部楼层
减压阀的通径太小了.建议用溢流阀稳压.
/ d. b, [7 |* |" a9 B, G
发表于 2011-7-22 10:39:45 | 显示全部楼层
减压阀流量损失大,压降快,是不是背压高?
发表于 2011-7-22 12:37:21 | 显示全部楼层
问题出在减压阀上,这是肯定的。$ \$ t3 l# g2 s+ }
第二个减压阀永远有泄漏,那么第一个减压阀就永远不能完全关闭,大减压比造成发热,同时,泵也永远不能达到压力切断值,泵的斜盘工作在2个减压阀泄漏总流量的位置上,压力略小于泵的切断压力。
* R- C& U+ R, w* w4 P+ u, n: L1 J该系统设计时的确未能考虑周全。
发表于 2011-8-1 16:55:57 | 显示全部楼层
减压阀泄漏应该是正常的吧,减压阀工作时先导阀应该始终开的吧,我们阀站减压回油管温度也总是高于系统温度很多。可是不知道泄漏量多少。
发表于 2011-8-1 20:54:44 | 显示全部楼层
还是没看懂   问题所在
发表于 2011-8-12 02:18:18 | 显示全部楼层
减压阀的工作状态是常开的,出口压力达到所调定的压力才会闭合,压力减小后又会打开,楼主所说外泄口温度高,还是看看减压阀出口的保压情况试试吧
发表于 2011-8-17 21:18:42 | 显示全部楼层
也是啊,为何用两个减压阀呢,用一个本可以解决问题了
发表于 2011-8-18 08:47:39 | 显示全部楼层
进来学习一下呵呵不错的问题哦!!很值得学习!发帖的人也是个高手啊!!!
发表于 2011-8-18 09:10:15 | 显示全部楼层
设计上的问题,严重浪费资源
发表于 2011-8-29 14:28:54 | 显示全部楼层
电机功率你计算过没有?30KW是不是大了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-27 01:38 , Processed in 0.060415 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表