找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: xintianyou1314

液压油的冷却,请教

[复制链接]
发表于 2011-7-11 06:11:46 | 显示全部楼层
回复 xintianyou1314 的帖子
4 n9 K, [: t- B9 l( p' e& M5 \
. Z/ d. I( ^4 L/ S4 |+ F( i3 A没有多大问题!
发表于 2011-7-11 10:27:47 | 显示全部楼层
只要冷却器的通流能力好是没问题的,毕竟是在溢流阀溢流和回油路上用,尽量通流量大一点,不要造成较大的背压就行。
发表于 2011-7-11 11:20:23 | 显示全部楼层
个人观点,冷却器通流量达到要求就没什么问题,就怕形成背压,对液压元件有些影响
 楼主| 发表于 2011-7-11 12:20:45 | 显示全部楼层
12楼和13楼说的对,通流量不够容易形成背压,比较危险啊。
发表于 2011-7-11 22:42:49 | 显示全部楼层
你选的5平方的列管式冷却器额定流量应该在100/min左右吧  你的系统是300L/min的 估计你的冷却面积应该够了。不知道背压能有多大?能不能接个测压接头测一下。# P# F2 r; H8 J2 Q% N7 {! `6 X
我有时候再做液压站的时候就比较纠结这个问题,冷却面积足够了,但是冷却器的允许流量不够。所以就把冷却器放大个型号。暂时没有出现过热的问题。我觉得咱俩从事行业差不多,我也是做自动生产线液压的
发表于 2011-7-11 22:44:02 | 显示全部楼层
只要冷却器的通流能力好是没问题的,毕竟是在溢流阀溢流和回油路上用,尽量通流量大一点,不要造成较大的背压就行。
( H9 i) z! C* H同意楼上的说法,之前我们公司用的是风冷却器,把它直接接到了溢流阀回油的油路上,可能风冷流量小了些造成电机振动很大,不正常工作!
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:47:57 | 显示全部楼层
回复 camaro2010 的帖子
  @  C9 g) h4 f$ V& g1 v+ G& r# u3 C! D* f4 l  N
呵呵,同道中人,有些问题可以互相探讨
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:48:45 | 显示全部楼层

回复

回复 camaro2010 的帖子
; `% y0 |; J/ ?, U/ E0 Y" |/ x1 G( ~2 J, E& k* }" F* |. z
呵呵,同道中人,有些问题可以互相探讨
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:56:46 | 显示全部楼层
中国就是这样,如果这条生产线做成局部液压站,系统会非常合理,可是甲方报价少的可怜,做成集中液压站能省点成本,以至于做的很不合理,蓄能器对远处工位的液压缸也是不起多大作用,不知道这样做设备是节约了还是浪费了,哎,
发表于 2011-7-12 10:14:48 | 显示全部楼层
同意楼上的,可以加循环冷却系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-26 20:04 , Processed in 0.073393 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表