找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 心结

头一次亲密接触PLC,一个简单电路求修正

[复制链接]
发表于 2010-3-10 16:08:55 | 显示全部楼层
不光是接通,还要将计数复位,别拿西门子手册找了里面没有这样的例子
发表于 2010-3-10 16:10:01 | 显示全部楼层
我感觉你用的是减计数器,减数完成后电机M0.2正动,计数器复位,故电机停止运动
7 ]: e$ E. o' N" a3 E$ ?8 Y我的分析是运动时间非常短,肉眼几乎感觉不出来,如果有编码器现实,楼主可以观察下码值,应该没工作一次都有微量增加。
发表于 2010-3-10 16:22:05 | 显示全部楼层
没有看懂你说的什么,首先计数器复位,M0.2会断开,导致外部输出继电器断开,你这点PLC程序扫描周期最多10ms眼睛肯定看不见,其次,你这个程序我个人认为最好用置复位指令带外部输出,(S)这个指令也行
发表于 2010-3-10 16:30:04 | 显示全部楼层
没太看清楚,抱歉!
 楼主| 发表于 2010-3-10 16:49:37 | 显示全部楼层
我感觉你用的是减计数器,减数完成后电机M0.2正动,计数器复位,故电机停止运动
$ D% x/ [/ a7 X2 L' s* ]  a. Z0 ~* Z我的分析是运动时间非常短,肉眼几乎感觉不出来,如果有编码器现实,楼主可以观察下码值,应该没工作一次都有微量增加。& b! i6 N9 N' Q5 ?: e6 c/ ?
舟航 发表于 2010-3-10 16:10
/ w2 t. j9 A9 x: M
8 k% Y7 s& V2 b& m7 r+ T2 V; \& Q6 U
计数器用的加计数器,现在是把复位信号用T192代替,能够实现大部分工作状态了
 楼主| 发表于 2010-3-10 16:53:27 | 显示全部楼层
没有看懂你说的什么,首先计数器复位,M0.2会断开,导致外部输出继电器断开,你这点PLC程序扫描周期最多10ms眼睛肯定看不见,其次,你这个程序我个人认为最好用置复位指令带外部输出,(S)这个指令也行) m" n2 }) h- \( {- K: T, N
曹新辉 发表于 2010-3-10 16:22
7 w, ], q7 p9 a- e1 D9 w

! X  l1 |& @9 P/ ~现在使用T192的上升沿代替了M0.2进行复位,程序能运行下去了。同时对输出进行了自锁8 K8 \. m  b; s. X8 b6 S
, w, s9 @5 q' \( t. p
头一次用不知道怎么S指令,用S指令怎么带外部输出?
发表于 2010-3-10 18:51:31 | 显示全部楼层
鼠标斑竹说的是对的。楼主试试看。0 O4 ?/ u7 m' ^  _; ]6 ]# F
西门子的PLC,少用S(置位)和R(复位),对顺序有严格要求,一旦反了,动作完全不对,这和日系的PLC是不同的。
发表于 2010-3-12 12:01:42 | 显示全部楼层
把T192常开触点改为常闭触点,即可实现功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-15 03:49 , Processed in 0.058645 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表