找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 心结

头一次亲密接触PLC,一个简单电路求修正

[复制链接]
发表于 2010-3-10 16:08:55 | 显示全部楼层
不光是接通,还要将计数复位,别拿西门子手册找了里面没有这样的例子
发表于 2010-3-10 16:10:01 | 显示全部楼层
我感觉你用的是减计数器,减数完成后电机M0.2正动,计数器复位,故电机停止运动$ B" i) Z7 U. E) y  @2 p/ P
我的分析是运动时间非常短,肉眼几乎感觉不出来,如果有编码器现实,楼主可以观察下码值,应该没工作一次都有微量增加。
发表于 2010-3-10 16:22:05 | 显示全部楼层
没有看懂你说的什么,首先计数器复位,M0.2会断开,导致外部输出继电器断开,你这点PLC程序扫描周期最多10ms眼睛肯定看不见,其次,你这个程序我个人认为最好用置复位指令带外部输出,(S)这个指令也行
发表于 2010-3-10 16:30:04 | 显示全部楼层
没太看清楚,抱歉!
 楼主| 发表于 2010-3-10 16:49:37 | 显示全部楼层
我感觉你用的是减计数器,减数完成后电机M0.2正动,计数器复位,故电机停止运动
4 F* @+ `8 w4 _6 x# `; a- `我的分析是运动时间非常短,肉眼几乎感觉不出来,如果有编码器现实,楼主可以观察下码值,应该没工作一次都有微量增加。
9 ]8 I  G) c" a  d舟航 发表于 2010-3-10 16:10
2 l1 _  |4 E* d0 M! e$ z
2 C0 a7 J9 b$ E& v' p" a
计数器用的加计数器,现在是把复位信号用T192代替,能够实现大部分工作状态了
 楼主| 发表于 2010-3-10 16:53:27 | 显示全部楼层
没有看懂你说的什么,首先计数器复位,M0.2会断开,导致外部输出继电器断开,你这点PLC程序扫描周期最多10ms眼睛肯定看不见,其次,你这个程序我个人认为最好用置复位指令带外部输出,(S)这个指令也行% j, }; w- l+ M0 i) E
曹新辉 发表于 2010-3-10 16:22
1 o: U5 N0 ]4 h: w& @( W, r4 T

5 C1 O4 f& N+ k现在使用T192的上升沿代替了M0.2进行复位,程序能运行下去了。同时对输出进行了自锁
, K) A4 Y- E+ X2 w4 {( e
2 x( D  P# Q& B9 P头一次用不知道怎么S指令,用S指令怎么带外部输出?
发表于 2010-3-10 18:51:31 | 显示全部楼层
鼠标斑竹说的是对的。楼主试试看。
3 ^( @& S1 {9 m; N西门子的PLC,少用S(置位)和R(复位),对顺序有严格要求,一旦反了,动作完全不对,这和日系的PLC是不同的。
发表于 2010-3-12 12:01:42 | 显示全部楼层
把T192常开触点改为常闭触点,即可实现功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-23 06:44 , Processed in 0.077116 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表