找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 心结

头一次亲密接触PLC,一个简单电路求修正

[复制链接]
发表于 2010-3-10 13:13:49 | 显示全部楼层
楼主,是不是M0.2控制电机3 F% ^1 S2 p9 Y, D1 E' l7 q6 d* P
现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能?
发表于 2010-3-10 13:16:58 | 显示全部楼层
计数器用来计数不是用来通断的,将C13的当前值和你要达到多少数进行复位的整数进行比较,比较后输出才能触发M0.2,这样编吧
发表于 2010-3-10 13:24:38 | 显示全部楼层
LD I6.5
" P$ }. c) Z# wLD M0.2
; X, F' i- `6 r, MCTU C13 +15
' J, d- [, N' c0 Q- l' [. F! U' I" hAB>= C13 157 R3 n+ K/ Q: f2 k
=M0.2
发表于 2010-3-10 14:44:32 | 显示全部楼层
T192应该选择常闭!
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:47:48 | 显示全部楼层
LD I6.5  c* l9 S7 l8 b
LD M0.2
! z; h3 D- f" k; f3 yCTU C13 +15" Y% {5 Y; q9 t3 t2 m9 n# r; y
AB>= C13 15
& C- q4 u: o& w2 Y; U. [/ U=M0.2% U8 I. f& P8 h3 |0 Y; C
曹新辉 发表于 2010-3-10 13:24
3 W- [- [  S, q9 v! V6 Z& v
AB>=13 15 这一行总是提示错误是什么原因? 把比较器改成了整数的那种目前的程序如图:
! J$ G1 |6 Z) v# ]- P问题还是到5计数器就归零,但是还是不会给M0.2输出信号。所以继电器还是不会亮灯

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:50:17 | 显示全部楼层
T192应该选择常闭!: O6 m; F( {; \# K1 |
鼠标 发表于 2010-3-10 14:44
常闭就意味着要一直给继电器信号啊?外边的继电器是常开的,如果一直给信号电机不就一直转然后到时间停啊?
 楼主| 发表于 2010-3-10 15:11:58 | 显示全部楼层
楼主,是不是M0.2控制电机" E7 b+ {5 }5 [/ t+ m. {
现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能?
* {6 y( Q# a6 e3 i5 I' O舟航 发表于 2010-3-10 13:13
+ d4 W) a. [0 m5 O( Z/ E7 f
不是,现在是根本输出不到M0.2……
发表于 2010-3-10 15:36:36 | 显示全部楼层
已经输出到M0.2了,然后复位以后,比较器为0了,因为你的计数器已经为零,在比较器后加双输出,一个单独带外部继电器,用置位S,然后用你工艺上的设计,什么时候给它复位就好了
发表于 2010-3-10 15:38:41 | 显示全部楼层
用置位的那个输出代替NETWORK3的M0.2
发表于 2010-3-10 16:06:47 | 显示全部楼层

" a4 K4 P7 |8 ]0 q2 ~" M0 w5 tS7-200的减计数器指令( u( [9 M2 |! [" W6 g
不知楼主用的什么型号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-23 10:11 , Processed in 0.068898 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表