找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 心结

头一次亲密接触PLC,一个简单电路求修正

[复制链接]
发表于 2010-3-10 13:13:49 | 显示全部楼层
楼主,是不是M0.2控制电机* \7 V/ H7 E6 p5 K1 f) {) G
现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能?
发表于 2010-3-10 13:16:58 | 显示全部楼层
计数器用来计数不是用来通断的,将C13的当前值和你要达到多少数进行复位的整数进行比较,比较后输出才能触发M0.2,这样编吧
发表于 2010-3-10 13:24:38 | 显示全部楼层
LD I6.56 Y3 s5 n0 N, G( T3 C) }
LD M0.2
" l5 g" L: W5 O; r, ?CTU C13 +15
4 S/ U0 S; i( A9 j5 z# X+ dAB>= C13 15
1 J) y( x: }2 k0 p=M0.2
发表于 2010-3-10 14:44:32 | 显示全部楼层
T192应该选择常闭!
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:47:48 | 显示全部楼层
LD I6.52 E" B6 w/ J& ^- m' w; o: X- J
LD M0.2
' `4 s) [* ?' \CTU C13 +15+ R7 ]; I/ {9 v- t
AB>= C13 15
3 P8 l+ q# n. ?0 O) {# q=M0.2! z& w* v8 o, g3 C. b7 G0 q
曹新辉 发表于 2010-3-10 13:24

  U1 `8 _. ]  C, C/ SAB>=13 15 这一行总是提示错误是什么原因? 把比较器改成了整数的那种目前的程序如图:
& F6 A" d1 G: H5 @问题还是到5计数器就归零,但是还是不会给M0.2输出信号。所以继电器还是不会亮灯

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:50:17 | 显示全部楼层
T192应该选择常闭!
" g; C; T0 W. W6 e鼠标 发表于 2010-3-10 14:44
常闭就意味着要一直给继电器信号啊?外边的继电器是常开的,如果一直给信号电机不就一直转然后到时间停啊?
 楼主| 发表于 2010-3-10 15:11:58 | 显示全部楼层
楼主,是不是M0.2控制电机" {- m8 t& |& f/ L9 R
现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能?
6 Y8 d& Z, z! t舟航 发表于 2010-3-10 13:13

; `  I3 m% Y6 n' G* n2 z) Z不是,现在是根本输出不到M0.2……
发表于 2010-3-10 15:36:36 | 显示全部楼层
已经输出到M0.2了,然后复位以后,比较器为0了,因为你的计数器已经为零,在比较器后加双输出,一个单独带外部继电器,用置位S,然后用你工艺上的设计,什么时候给它复位就好了
发表于 2010-3-10 15:38:41 | 显示全部楼层
用置位的那个输出代替NETWORK3的M0.2
发表于 2010-3-10 16:06:47 | 显示全部楼层

1 [3 L9 X3 {5 W& p# W; y4 dS7-200的减计数器指令/ ?$ c4 }" W/ B
不知楼主用的什么型号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-15 03:49 , Processed in 0.059036 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表