找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 心结

头一次亲密接触PLC,一个简单电路求修正

[复制链接]
发表于 2010-3-10 13:13:49 | 显示全部楼层
楼主,是不是M0.2控制电机
7 |6 g! _. f; B) W5 k; n现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能?
发表于 2010-3-10 13:16:58 | 显示全部楼层
计数器用来计数不是用来通断的,将C13的当前值和你要达到多少数进行复位的整数进行比较,比较后输出才能触发M0.2,这样编吧
发表于 2010-3-10 13:24:38 | 显示全部楼层
LD I6.5: [" G9 E/ [8 \' \( y7 l
LD M0.2+ E4 u8 _( |& x9 t
CTU C13 +15
! [* V, }7 @7 x% X+ M& eAB>= C13 15/ y# H, W. g* d
=M0.2
发表于 2010-3-10 14:44:32 | 显示全部楼层
T192应该选择常闭!
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:47:48 | 显示全部楼层
LD I6.5
% ?( w4 u5 f6 \, \LD M0.2
/ Y$ @8 {' o/ P( o6 fCTU C13 +15
3 y5 e( F2 H! Y0 N% kAB>= C13 15
' n, ?7 E7 ~5 Z. r( n=M0.2
0 ^" Q9 n" B! P' A  A4 J' x曹新辉 发表于 2010-3-10 13:24
* u( ^9 W4 A5 g0 k% t$ P
AB>=13 15 这一行总是提示错误是什么原因? 把比较器改成了整数的那种目前的程序如图:. B& h; F* d0 e* n9 t
问题还是到5计数器就归零,但是还是不会给M0.2输出信号。所以继电器还是不会亮灯

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:50:17 | 显示全部楼层
T192应该选择常闭!
+ L3 G  ?; E$ J4 K( A3 n; r& p鼠标 发表于 2010-3-10 14:44
常闭就意味着要一直给继电器信号啊?外边的继电器是常开的,如果一直给信号电机不就一直转然后到时间停啊?
 楼主| 发表于 2010-3-10 15:11:58 | 显示全部楼层
楼主,是不是M0.2控制电机5 q2 ~. X- j6 n0 v( z) X7 K
现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能?$ @/ J, C5 ^) F: }% R5 l* Z$ R
舟航 发表于 2010-3-10 13:13
  k6 j1 r1 a' z6 A
不是,现在是根本输出不到M0.2……
发表于 2010-3-10 15:36:36 | 显示全部楼层
已经输出到M0.2了,然后复位以后,比较器为0了,因为你的计数器已经为零,在比较器后加双输出,一个单独带外部继电器,用置位S,然后用你工艺上的设计,什么时候给它复位就好了
发表于 2010-3-10 15:38:41 | 显示全部楼层
用置位的那个输出代替NETWORK3的M0.2
发表于 2010-3-10 16:06:47 | 显示全部楼层
- W& G8 ]6 U7 Y2 Z/ p
S7-200的减计数器指令% g  z2 Q# ?# a& o
不知楼主用的什么型号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-10-22 13:29 , Processed in 0.065389 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表