一、维护概述1 T& t8 |9 D, a) w, l; A! [7 [
一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。
& q+ l0 Z, |/ u @# H二、查找故障的设备* d; L9 f% Z: b( K2 l
SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。
6 L; u# [8 E! g" t% D5 G3 k( i三、基本的查找故障顺序$ ^& c0 R, O" e7 x5 L. Y; y
提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。9 v/ h* H# g/ k. w5 ]% M
除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。
! G2 p1 V: u3 x0 Z2 @0 O# T$ e 1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。& d" u- n' O! Z3 e
2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
W; [& {3 Y/ G) Z9 y6 _ 3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式9 t7 D0 o9 d" V4 g- w
且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。
6 @: R. ?7 P6 v; F 4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。- K% G- @) S+ Y9 y- q4 b
5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。4 K$ M. {/ K2 b, v$ Q$ g
四、一般查找故障步骤
& K$ N: b/ k) B3 a$ G/ V 其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。1 G6 k0 G/ X% w+ O+ r
1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。5 f. J% i0 W' D: ^3 A4 x8 l- \6 r8 L
2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。
8 G& R: w# C1 l 3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
8 c: X5 r4 t; s 4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。7 T7 L* h. N( @" }. b( ^4 P
5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。
8 O/ A% E7 X; M; M) r% t* U8 L 6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。; I m' i6 Y' R% ]" t
五、组件的更换
+ x. ?# H1 z6 G# u x4 p0 g/ D 下面是更换SR-211PC系统的步骤" v0 K7 g2 N5 L0 w% V/ J: R- ] g- P
(一)更换框架
+ E4 h% P& @2 z5 g* Y) @/ Q9 y 1、切断AC电源 ;如装有编程器,拔掉编程器。$ f8 N/ W t' o) n: `7 q$ G/ n
2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。 S! l6 W. h; h" O# g4 p4 }8 T* k& @
3、拔掉所有的I/O模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。! W5 n2 e- N7 j
4、如果CPU框架,拔除CPU组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。
+ R- ]- R- ?8 r; ~( d 5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。
: Y9 W+ a- H% T% C$ ~1 V& ] 6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。
+ x- l- c; z. C2 f, a' N 7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。) V# X! d1 D/ U ^" F1 C
8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。0 z) S, t/ y6 |5 m) `1 X7 f
9、插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致。如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。2 l+ \; l- h* O+ ^8 h4 }
10、插入卸下的CPU和填充模块。& W {( M% m0 X3 x
11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。% D; c! a" v W& `8 i, C0 i6 ^
12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。
) o7 X5 E3 F0 t/ S! E. M7 ^ (二)CPU模块的更换
& M; [- M0 t4 S 1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。
6 Q" M: X6 c f: O: W T- p 2、向中间挤压CPU模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。
8 G$ F$ z' \3 w5 C6 I, G 3、把模快从槽中垂直拔出。
; i8 y o8 U6 X3 r3 P 4、如果CPU上装着EPROM存储器,把EPROM拔下,装在新的CPU上。* C8 s% K) u/ E. p# }: Q$ s
5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的CPU模块插入底部导槽。
4 j" v2 x! @) H) A1 s o' B- Q 6、轻微的晃动CPU模块,使CPU模块对准顶部导槽。
7 H8 w3 R# P9 e" L4 h0 ~, y. y7 ~ 7、把CPU模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。
: u: H6 N( @" a 8、重新插上编程器,并通电。6 v' I+ w6 D8 M0 c' _) a
9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。$ W+ p3 j9 O7 M4 K
(三)I/O模块的更换
; u! n. t3 j- M1 f 1、切断框架和I/O系统的电源。* @' B. z @; ?2 ?
2、卸下I/O模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。5 J3 m$ i6 z) j4 K1 H# Q9 {
3、拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。3 [- ] h6 J. _& h$ y% M1 A |
4、向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。
% x i1 _. I" {/ D( _ 5、垂直向上拔出I/O模块。 |