一、维护概述) C5 L8 g* y1 x K8 l: t
一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。6 b4 u( P2 a. H2 b/ l) a
二、查找故障的设备
8 E* R2 {5 }" ^" l1 d! l2 @) T SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。
& a4 q, ]3 q7 z& X: O三、基本的查找故障顺序
2 M. V, s% ^# R; Q4 d! s4 i 提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。2 g! o% X- h9 H
除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。2 I) ~0 E5 L, S+ U! C5 q
1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。0 g3 Q1 {1 g) y- `" `( N: J
2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
' e8 h. D: d( \0 } B 3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式6 v5 O Y9 a. b. P
且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。
! ?8 y9 L6 x9 Z" Y+ R; X 4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。+ c7 `& n; c" A5 }
5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。" `( F! f, c4 P$ f+ X
四、一般查找故障步骤
1 q* j9 Q# j, ]" A$ |2 ]! ^0 L; ] 其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。$ M5 B7 y( w' z
1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。
9 I0 L$ [, K- i/ a 2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。
: Z! A2 j0 o( y" X9 D% c1 F 3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。7 T @1 M' ~* ~* F' ^' o; h
4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。
7 x* P) Z9 W c9 \: X( e 5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。
$ l9 y. s& p" U9 N# V 6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。7 p$ g8 {9 N$ B3 s
五、组件的更换
, J( {; p. J% e 下面是更换SR-211PC系统的步骤
8 q5 u; ^3 h6 x+ E! ] (一)更换框架
$ _0 n4 R0 h/ B! b8 f- Q 1、切断AC电源 ;如装有编程器,拔掉编程器。
8 Z% j0 I6 W, z V 2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。
. X6 X; {4 v# g- n! I5 E 3、拔掉所有的I/O模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。2 N0 S) Q9 i. \+ X, V
4、如果CPU框架,拔除CPU组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。
7 N8 i& F. p6 a) ` 5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。
, ]% E) z! o: c4 h$ t' i 6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。& B# y* m5 Z4 X1 s5 E/ n' u
7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。
4 G' L4 A( m+ }1 I% K4 Q 8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。# @+ ~: V. Y. E7 j; D
9、插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致。如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。
/ R3 s4 t% L4 Z 10、插入卸下的CPU和填充模块。
( Y' s( z. u, t/ `3 I2 w5 N6 U 11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。
! v1 ?) O$ Y. P) h2 ^ 12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。7 H) g, Q! P+ w& D+ s Y$ ~
(二)CPU模块的更换4 t+ l4 M5 B0 Q9 Z0 g& L/ T
1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。) S0 E* I* [5 Y2 t' m. `0 s$ k5 I
2、向中间挤压CPU模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。
2 O% n1 x+ k% l/ } 3、把模快从槽中垂直拔出。% a) Z; Y1 m0 F6 ]
4、如果CPU上装着EPROM存储器,把EPROM拔下,装在新的CPU上。
& E. N' f2 ^: e1 L9 s. k! n# x 5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的CPU模块插入底部导槽。: v3 m+ \" S8 d% o/ y- e: Y
6、轻微的晃动CPU模块,使CPU模块对准顶部导槽。' U4 j2 V. P) P% W [1 G/ g
7、把CPU模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。, I, Z1 m7 l% h1 C; N
8、重新插上编程器,并通电。
9 P5 }2 F& S8 A- G" F; Y 9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。
& X. p+ h- ^; @& |4 A7 g (三)I/O模块的更换+ w' F5 q5 `$ D2 W
1、切断框架和I/O系统的电源。( C. a6 B# q5 [/ i5 m& k& v4 l
2、卸下I/O模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。
: B& g2 ^# `) U! j( B: M4 n; B$ J5 A 3、拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。
& ? o5 X% v! k8 @7 `9 F, ` J3 z 4、向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。 f" W- q: c D6 ]( Q; h
5、垂直向上拔出I/O模块。 |