|
发表于 2006-9-18 10:57:12
|
显示全部楼层
Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
楼主网友好!% @8 T% Y1 H& M) v
5 y: `) d8 [5 W- H你只告诉了现象,没告诉我是哪个原件坏了,故,判断故障的条件不够。: ^& v O) D8 N2 j) g' H
9 L) D& i r) c0 G, P1 }
1?:请确认,新换上一个新的接近开关,当时是否好用?
- Y# {5 z' c. K( S! K4 o
8 x, N' Q7 u" s8 P2?:使用多长时间失灵?
" ?0 w/ ?2 m9 u8 Z1 U+ [( `- ^. z
8 _3 @8 X7 `) |" m/ x3?:用指针式万用表测一下,电源电压是否与接近开关的标称电压相符?
- a: a* `! K6 [) A5 ~% v2 I( I% t' p1 q; d7 B9 f
4?:输出端是否短路,如与电源短路,要烧里面的NPN管。如与地短路则无输出信号?
( C, @5 M; N4 `+ J% a9 u' F* ^: h0 q+ Y8 Y( X. M$ a) P
5?:电源是否接反,如果接反,要烧里面的电解?5 A- V ]2 E( Q; Q7 e% T
& k+ _ c$ Z* _5 L) T/ j+ b
6?:0 z+ e: [: F+ o- Y
1 q# a8 [% q- k6 ~: n/ l0 \! J5 a
syw 060918---10.57 |
|