|
发表于 2006-9-18 10:57:12
|
显示全部楼层
Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
楼主网友好!
! |0 q3 [% p6 l0 V6 y% }' |. j1 {$ T3 O
你只告诉了现象,没告诉我是哪个原件坏了,故,判断故障的条件不够。
7 e8 k( ^8 B4 I2 c# k3 D5 D* o3 x' f* O: ~9 V+ U
1?:请确认,新换上一个新的接近开关,当时是否好用?
5 c( ~5 O Q% B- O. v
: z8 g! K0 p5 x) U2?:使用多长时间失灵?. Q5 k/ U0 W: J6 b
# D$ a! K5 Q% U# a( `" m3?:用指针式万用表测一下,电源电压是否与接近开关的标称电压相符?
* S8 V4 ?4 `9 y5 h) M& W# x6 ]. D+ V$ `9 L) _ P! u, f0 h5 n
4?:输出端是否短路,如与电源短路,要烧里面的NPN管。如与地短路则无输出信号?2 g" Z3 t) m( r, F( ]/ y2 z' U
+ x8 V: Y# L0 p# f2 J% A8 o) y* D
5?:电源是否接反,如果接反,要烧里面的电解?; a( j$ Q* L+ C+ L1 o H: S
7 u6 O( i# r& J. d6?:- _0 E2 Q) r# m& {
, H: R! j% Q/ Q/ @- h; t8 V
syw 060918---10.57 |
|