|
发表于 2006-9-18 10:57:12
|
显示全部楼层
Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
楼主网友好!
I/ z8 q; b- F( t6 x; } v5 a4 u; \/ ~2 z/ O* p; K# ~
你只告诉了现象,没告诉我是哪个原件坏了,故,判断故障的条件不够。) P8 c. D* u. x
% J K2 y$ X/ o7 w7 P0 O+ \1?:请确认,新换上一个新的接近开关,当时是否好用?! \/ [& u5 {+ h6 }2 C3 q5 E
/ k- Q& M4 M" g, o* s2?:使用多长时间失灵?
! \0 k0 [6 N) p1 H, @# H" F9 k9 k. l- O
3?:用指针式万用表测一下,电源电压是否与接近开关的标称电压相符?
0 Q0 F$ }. G H I3 |+ v' O4 G- P
Z/ ~' X5 _" n/ c/ X4 l4?:输出端是否短路,如与电源短路,要烧里面的NPN管。如与地短路则无输出信号?. ^6 W) u t. @+ U, e+ V$ d& }
9 u! v* o9 ~9 C, s, V* v5?:电源是否接反,如果接反,要烧里面的电解?7 P- C, n, m6 @, X% n7 d* f0 g
& h9 a& Z* | G$ D( d3 e1 w6?:
3 v3 ~3 i1 f' b, g5 n5 ^: d6 H0 y0 ?( Z: y
syw 060918---10.57 |
|