求助,继电器不吸合,机床趴窝

[复制链接]
发表于 2017-1-21 16:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台老式带锯,所有按钮失灵,查主回路,控制回路保险都好的,直接按继电器,三台电机都可以正常工作,36v变压器工作正常,限位电阻正常。请教懂电的朋友,可能的故障点会在什么地方。5 `  @7 T# D8 L0 z8 V
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-21 18:47:05 | 显示全部楼层
控制继电器的电压不够把。
发表于 2017-1-21 21:00:07 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2017-1-21 18:47
- E! M( S' e7 B控制继电器的电压不够把。

0 Y5 p% G! v8 l& E有可能是这个原因,测量一下这个电压。
& Q+ T5 h. y1 a$ d1 j
发表于 2017-1-21 22:38:43 | 显示全部楼层
我的小线切割机,前几天就是机子上的按钮都没反应了。控制柜里直接按,都没问题。9 W. S- S6 Q0 q

5 D9 E5 \, v; |6 H6 S$ z. m后来,点对点地拿万能表找,总算找出来哪根儿筋断了。
  t- u' q6 x0 D3 ?; I: u# z  `* l$ @' o# s( \0 U$ ^
原来,机子下面老大个子的插头里进水锈掉了好多端子针头,不导通了。
3 E8 ^7 _8 h' P9 q( ?; k3 c
, a( ~$ ^1 \* q8 |; \& ~3 ^6 Y拿着小小的一字螺丝刀哆哆嗦嗦地把锈迹都刮干净了,嘿,全正常了。省了几百块钱啦。
发表于 2017-1-22 08:31:40 | 显示全部楼层
用36V的变压器的36V的电,直接连中间继电器,看看能吧能动作。动,线接头松。不动,中间继电器坏。
发表于 2017-1-22 08:48:28 | 显示全部楼层
查与36有关的线路。
发表于 2017-1-22 09:34:38 | 显示全部楼层
查线路
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-22 12:28:03 | 显示全部楼层
谢谢各位,有人动过线路了,我直接接了24v电到按钮上,所有的电机都可以动了,但是目前逻辑比较混乱,临时用可以了,过完节请专业人士看下