关于压力罐的容积和有效容积容易搞混淆,简单点说就是压力罐安装到系统后,系统运行后和静压状态未运行时压力罐气囊内容纳的水的体积差,比如,系统运行后气囊内水的体积是100L,静压状态时气囊内的水体积是20L,那么有效容积就是100-20=80L。
+ r4 i0 P7 m; J5 c l
; r: z0 K8 r# C# a1 B7 ` 压力罐的有效容积跟工况和预充压力的大小直接相关,相同体积的压力罐,在不同工况或者不同预充压力的情况下有效容积是不一样的,在闭式循环系统和定压系统也略有不同,但基本都是按PV=定值来计算,举例说明:& O4 g# ]* d; C. O; M
8 N: ]+ K5 v: t; i3 Z! ]* F
闭式循环系统中为了增加Aquafill压力罐的有效容积,一般把压力罐的预充压力设置为跟系统静压一致,由于系统工作介质压力跟预充压力大小一样,此时工作介质恰好进不到气囊内;当系统开始运行后,气囊内最多能吸收多少工作介质,取决于系统安全阀起跳压力,因为压力总是往最容易去的地方去,当安全阀开始泄压后,由于泄压口直接通着大气,介质不再进到气囊内,假设系统静压跟压力罐预充压力都是1.5bar,系统安全阀的起跳压力为6bar,压力罐的总容积为100L,由PV=定值其有效容积计算如下:
8 F, k! q/ Y9 L; c' Q6 K, I6 f
8 Y4 V8 Y. T3 \- E9 H9 qP0*V0=P1*V1 V1= P0*V0/P1) {! B9 e1 U4 P6 r
( M2 U, i: {" ~, [/ U c& v
P0=1.5bar V0=100L(忽略气囊的体积,预充气体的体积就等于罐的体积) P1=6bar
4 l0 h, {) K. I3 W# F1 y) w/ ^3 ]3 F" A! E7 t
V1= P0*V0/P1=1.5*100/6=25L* X6 e( y' r b) X. ?. N7 B
9 q0 M) r- v+ t; Y! ] 即当安全阀即将泄压时,Aquafill压力罐气囊跟罐体间预充气体的体积被压缩到只有25L,那么气囊内工作介质的体积等于罐的体积减预充气体的体积,也就是100-25=75L。由以上计算过程可知,当系统安全阀起跳压力不一样,有效容积就不一样,同样的道理,如果预充压力跟系统静压不一样大,结果也不一样。1 r4 |( C4 S8 P U3 S$ T* s; _* }9 g
8 A: U ?$ X- C9 L+ @# |
在定压系统中为了最大限度的利用Aquafill压力罐的有效容积,一般把水泵的启泵压力跟压力罐的预充压力设置成一致,这样当系统缺水时,压力罐气囊内的水全部补充到系统正好水泵开始启动,避免了压力罐气囊内还有水未利用到水泵就启动了,水泵的停泵压力相当于闭式循环系统里面安全阀的起跳压力一样,计算过程跟上面的类似,所以预充压力、启泵、停泵压力不一样,同样大小的压力罐,有效容积就不一样大,所以盲目在压力罐上标注有效容积的做法是错误的。! s5 l8 F! C- E) m- k! c+ |( @- Q
2 J- J+ `3 B7 o& W5 V+ N
8 R' F* v* b1 g$ V7 y* g1 r |