有一个电控柜,想直接埋入地下:求助防水措施

[复制链接]
发表于 2014-6-10 18:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个问题困扰很久想不出对策,来论坛求助各位帮忙,还请高手们不吝赐教。( S* N4 c2 R0 ]! c% }6 ?8 X$ E

* h2 X# \7 b. C8 g- E8 @, w问题是这样的: 我现在有一个电控柜,想直接埋入地下,电控柜内部有导线出来需要引到地面上,导线两头用插座形式与两边相连,怎么才能做好电控柜上导线出口的防水?主要是电控柜上这个开孔必须能够让一个比较大的插座能通过,有无大侠做过类似的东西,还望指点一二。谢谢!
! p8 ^: P& V* U5 {$ H- x2 w
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 18:29:40 | 显示全部楼层
插座是活动的吗?
; v: ~  G# V) j4 b
发表于 2014-6-10 19:41:30 | 显示全部楼层
参考地下电站
发表于 2014-6-10 19:43:00 | 显示全部楼层
可以用伸缩管(插座要足以通过),一端与电控柜连接(防漏),导线穿过伸缩管后,把伸缩管完成U型,开口朝下
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:05:09 | 显示全部楼层
284798178 发表于 2014-6-10 18:29 0 Y7 m  ~" U4 T) ^  a2 ~# N  x
插座是活动的吗?
8 b5 Z# m3 C; N8 s3 k
对,插座是连在导线上的,两头都有. f' R( d2 l5 u
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:07:13 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-6-10 19:41
4 Y: K# F' |+ m# b. Y3 ?0 l5 {8 b5 r参考地下电站

% r+ J. d* O% s5 b5 r可否说的具体一点?地下电站是怎么解决这个问题的?+ ~- t) \% @7 t  t9 ^6 f
发表于 2014-6-12 10:17:43 | 显示全部楼层
加跟线管高于地面啊
发表于 2014-7-6 22:56:21 | 显示全部楼层
请问你埋到地下的电控柜是怎样做到防潮的。