2线接近开关驱动24V继电器,求助

[复制链接]
发表于 2012-8-24 20:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   小弟有一问题向各位前辈大侠求助:      
1 T( x; m$ M$ ]- x/ t2 l4 _% E+ R  f     现小弟用一个2线接近开关(感应距离70mm),串在一个DC24V的中间继电器和时间继电器中(两个并联),工作时电流实测为80ma。 ! p. T. B: ]& v2 N* @6 A2 B
         接线方式:电源正极    接近开关输入  接近开关输出   5408二极管  中间继电器和时间继电器的正极    继电器负极直接接电
7 B) |- U' h2 B                         源负       电源是蓄电池# Q/ u# U4 R  T9 m
         接近开关的输出端接了一个5408二极管,接近开关输出电流200ma(标签上写的)。
: Q$ M! a8 e+ x0 i3 l( Y3 m6 z/ j% k






9 g2 z& H* \8 j% X- P4 E1 {
      出现的问题:  工作几次之后继电器就无法工作,用万用表测量接近开关的输出端显示有24V电压,但接通继电器电路时电压
7 q5 c# l% g. h# @# J: f# x; j                            显示0V。 设备上一共有4个接近开关,现刚开始测试已经有一个出现这个问题。/ u, B! M# p0 O- E) J6 _7 `6 A

8 P& p( [0 K- f) r" o7 E' y  请问是接近开关的驱动电流太小了吗?   还是电路有问题(继电器没有续流保护),或者是元器件本身的质量问题?
# n% f( ~8 t  w& D                                                                                                               谢谢!' y; M3 p5 W- N8 @' d+ ?7 M

( j! i# y; Y8 c
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 21:30:45 | 显示全部楼层
可以用接近开关驱动一个小型继电器,在用继电器触点接通继电器和时间继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 21:33:22 | 显示全部楼层
继电器是电感,断开时有电压冲击,需要保护电路,具体不记得了{:soso_e110:}

点评

就是加续流管,在线圈并联二极管。  发表于 2012-8-24 21:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 22:06:38 | 显示全部楼层
续流二极管接反了???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-10 16:07:17 | 显示全部楼层
需要续流二极管
回复 支持 反对

使用道具 举报