DB块监控,这个方法可行吗?怎么做呢?

[复制链接]
发表于 2011-3-6 22:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要实现一个功能,当加工中心换刀时,刷新刀具寿命信息。这一点数控系统是可以自己实现的,但是我们需要把这个信息导出来。
  @! O. q) l: _: w先已知当数控系统换刀时,DB72.DBX0.0和DB72.DBX4.2同时为1.
" _. C0 y3 @7 r' y% z: X3 \' Q) J所以我的打算是这样的,监控PLC两个DB块,当他们同时为1时,将数控系统变量记录的寿命信息,通过VB编程程序,用DDE的方法传送出来。2 `4 w1 b) @4 o

6 }. \: N6 b5 i9 @" N现在有个问题,这个方法可行吗?怎么做呢?
% j* @2 e6 `6 @5 w" a! _3 E+ l  E9 O" `( b& ]! x+ U
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-7 09:58:51 | 显示全部楼层
顶一下,解决的给加分!
发表于 2011-3-7 14:38:10 | 显示全部楼层
楼主用的是西门子的数控设备么/
( S1 q. ~0 ~" f0 j! h  xPLC的名称,及型号
 楼主| 发表于 2011-3-7 14:49:38 | 显示全部楼层
回复 能源员 的帖子
5 i/ n* j( |2 @: c  }1 o" D
) P; l: o9 ~8 X: y7 C8 J; _' D5 x  D是用的西门子的数控系统和PLC。这个跟型号有关系吗?
发表于 2011-3-7 15:40:49 | 显示全部楼层
回复 robi 的帖子  d& \/ B8 X3 K

1 t& C3 r4 O) f恩,是300的,还是400型PLC* h) T8 Z# A/ u4 _2 k0 h/ k; F
6 r3 ~5 T7 ^6 I! D; b
系统用的是DB多少??
+ R8 N, M) B: t5 W( z$ Y( j+ V) {& |0 B; z: E

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

发表于 2011-3-7 20:02:22 | 显示全部楼层
楼主该问西门子啊,软件都送了,这还不是小菜。, M/ G0 f" S  `
开发包是可以访问刀具寿命,DB块的状态的,关键问题是把这些数据以什么样的方式传给上位机,也许需要有个服务包。
  y' e' Z% \. D6 E: a. c8 P比如,840D有OPC服务包,符合OPC协议,就可以集中管理系统的各种信息,状态,报警等等。如果刀具寿命,DB状态是OPC的标准定义,那就没什么问题了,假如不是,要问问西门子能不能自定义。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-3-7 21:13:50 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子' E$ x' `9 y" b

- Z# ?' }/ i0 m( c嗯。这个是知道的。谢谢。
发表于 2011-3-19 18:55:23 | 显示全部楼层
可行是可行,不过楼主要做什么呢?
2 {8 w- v) j" K& {( H- H又有什么要求必须这样做呢?

点评

贵公司的好象不符合OPC协议。询了一圈,也没明确的答复。 用户非得要求有,还说M系列的可以,搞得有点懵了。只能说,好吧,M有那T就有,签。反正谁也不知道他们啥时候能联网。  发表于 2011-3-20 11:05
发表于 2011-3-20 10:08:43 | 显示全部楼层
你可以先查变量表,如果有此信息,你读出来没有问题!