找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3387|回复: 8

螺丝拧紧站机器人选型

[复制链接]
发表于 2018-6-27 14:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近一个项目,螺丝拧紧工作站。现场已有设备,机器人是UR10,末端安装一个弯头电批,待拧紧M8螺栓的拧紧力矩式35NM。有一个疑问,这个负载(10kg)的机器人,这种工况是否会不稳定,拧紧反作用力对机器人本体有何影响。没接触过类似项目,不知道问题是不是很菜鸟。希望有大神可以指教一二。(类似工作情况,机器人选型应该满足哪些参数)
* `9 Q- s& r. X: K: b
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 15:32:45 | 显示全部楼层
你说的这个在UR10的用户使用手册里有说明,如图为最大有效负载。可以看出10kg允许的最大偏心距是160mm,推算出允许负载扭矩为100*0.16=16NM。$ h1 e, [1 J# u& e! G. _

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2018-6-27 16:16:12 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2018-6-27 15:32
; M! w) ?  Q$ H7 w1 |& l9 ~0 _你说的这个在UR10的用户使用手册里有说明,如图为最大有效负载。可以看出10kg允许的最大偏心距是160mm,推 ...

: h* I. k2 {5 g* y+ n如果是这样的话,那目前已有设备就不太合理了。可是现场工作稳定,而且后面的产品可能需要拧紧力矩要达到45NM(最大预留70NM)。是否是电批中配置了反作用力平衡装置或结构呢?
- Z- ]5 E9 r6 _+ t* u
发表于 2018-6-27 17:09:50 | 显示全部楼层
康康SKK 发表于 2018-6-27 16:16
4 p9 E$ `3 p- D. z" g) \+ G如果是这样的话,那目前已有设备就不太合理了。可是现场工作稳定,而且后面的产品可能需要拧紧力矩要达到 ...

5 [3 Y8 X0 b/ V$ ?9 o; Z8 P& X建议看一下电批扭矩参数,一般电批单位是kgcm,普通电批转化为NM也就2-6NM左右,35NM这个扭矩真心不小了
2 N& V0 w( Q) {% [5 d
发表于 2018-6-27 17:15:12 | 显示全部楼层
N8拧紧不需要35NM,还有拧紧枪可以无反作用力。
发表于 2018-6-27 19:30:16 | 显示全部楼层
建议拧紧扭矩乘于2倍安全系数,现在只有10牛米,太小了。
发表于 2018-6-28 07:25:22 | 显示全部楼层
可以设置机械结构将拧紧扭矩抵消到工件上
* U1 t8 `: {/ n+ l7 P1 f. A吗?
 楼主| 发表于 2018-6-28 08:36:44 | 显示全部楼层
zangfan 发表于 2018-6-27 17:15" S* [0 R0 {: f! m# t1 C+ B
N8拧紧不需要35NM,还有拧紧枪可以无反作用力。
! |, X0 ]. c; [
35NM是工艺要求的,而且这设备最大拧紧有70NM。请教下,电批无反作用力怎么做到的?电批本身吗
) ~. p! J/ b  K: T$ M
发表于 2018-6-28 16:34:35 | 显示全部楼层
我也建议有2倍以上安全余量,因为到位停止那一下会由很大的扭矩产生
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-19 18:47 , Processed in 0.087637 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表