机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3277|回复: 8

螺丝拧紧站机器人选型

[复制链接]
发表于 2018-6-27 14:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近一个项目,螺丝拧紧工作站。现场已有设备,机器人是UR10,末端安装一个弯头电批,待拧紧M8螺栓的拧紧力矩式35NM。有一个疑问,这个负载(10kg)的机器人,这种工况是否会不稳定,拧紧反作用力对机器人本体有何影响。没接触过类似项目,不知道问题是不是很菜鸟。希望有大神可以指教一二。(类似工作情况,机器人选型应该满足哪些参数)
9 }: _9 v4 o1 X/ N2 B
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 15:32:45 | 显示全部楼层
你说的这个在UR10的用户使用手册里有说明,如图为最大有效负载。可以看出10kg允许的最大偏心距是160mm,推算出允许负载扭矩为100*0.16=16NM。0 r+ A( q! S( E& A5 P* H2 S3 L

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-27 16:16:12 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2018-6-27 15:32
& I0 e# s3 o' J( x! `8 l0 ?你说的这个在UR10的用户使用手册里有说明,如图为最大有效负载。可以看出10kg允许的最大偏心距是160mm,推 ...
# P( [2 c( m- M! O
如果是这样的话,那目前已有设备就不太合理了。可是现场工作稳定,而且后面的产品可能需要拧紧力矩要达到45NM(最大预留70NM)。是否是电批中配置了反作用力平衡装置或结构呢?8 z& B0 R3 B/ i3 t1 T% K! i
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 17:09:50 | 显示全部楼层
康康SKK 发表于 2018-6-27 16:163 c& D" A  u, h. o! @$ F; {+ s
如果是这样的话,那目前已有设备就不太合理了。可是现场工作稳定,而且后面的产品可能需要拧紧力矩要达到 ...
' u1 w2 w3 O# ]: B4 N
建议看一下电批扭矩参数,一般电批单位是kgcm,普通电批转化为NM也就2-6NM左右,35NM这个扭矩真心不小了
6 [" q! S+ p2 ]( W" M/ y* T. X
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 17:15:12 | 显示全部楼层
N8拧紧不需要35NM,还有拧紧枪可以无反作用力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 19:30:16 | 显示全部楼层
建议拧紧扭矩乘于2倍安全系数,现在只有10牛米,太小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 07:25:22 | 显示全部楼层
可以设置机械结构将拧紧扭矩抵消到工件上
; k1 ?& e8 S  `% v  O吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-28 08:36:44 | 显示全部楼层
zangfan 发表于 2018-6-27 17:150 `0 U7 W5 k3 }! `
N8拧紧不需要35NM,还有拧紧枪可以无反作用力。

) l  k0 r, J' E35NM是工艺要求的,而且这设备最大拧紧有70NM。请教下,电批无反作用力怎么做到的?电批本身吗3 O: j7 v4 Q0 `0 T/ j, n
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 16:34:35 | 显示全部楼层
我也建议有2倍以上安全余量,因为到位停止那一下会由很大的扭矩产生
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-5-3 22:54 , Processed in 0.057635 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表