' A1 S9 M2 r a, ~1 e: \3 i3 ?6 s: O
一个大水池,以一定速度往里面进水,水池下面有一个出水阀门,水池上面有一个液位计测量液位。
- G2 ~+ F# t# J- ]/ y要求通过控制出水阀门的开度(模拟量4ma阀门开0%. 12ma开50%)实现液位恒定。
. p8 l% \. @7 d/ k. p6 s 很简单的一个PID应用,进水速度是恒定不可控的,PID的输出控制出水阀门的开度。 通过液位计实时检测液位值。
& t3 ^' h# E( T" ^2 @2 t3 h# D2 U3 n& m1.PID的规格化,设定值,反馈值什么的就不要讨论了,这些都是基础的概念,用过PID调试的都知道。! c' s5 f3 d, T- ]$ c. V
2. 我的困惑是实际调试的结果不太理想。
: v" c. a2 A/ p k5 R. b+ z 我设定液位值(规格化后)是40, 反馈值是30到50,感觉稳定不下来。而且PID的输出是从0变化到100。4 w Z% z1 B8 S% _: l7 K
4 M3 h! |% y0 APID最终调试的效果是反馈值趋于设定值,并且PID输出基本不变。 例如温控器的PID就是如此。 经过一段时间,反馈温度等于设定温度,并且PID输出也就是加热器的功率基本不变。
" F+ c, N; f3 \' `; N3. Ob35调用FB41。 重点是5个参数OB35的周期,FB41的采样周期,比例,积分,微分参数。& x# [ W* u9 x( c0 f4 E7 a1 k3 m- [
请电气入门的朋友讨论一下这几个参数如何调试才能达到好的效果。# N' O' P4 b4 [, F% K6 [
: x- k9 Q$ m; {% q5 g5 m, x1 v/ R+ J/ z* E$ Z# N
回帖有意义,不要灌水,电气没入门的朋友不要回无意义的灌水贴。纯讨论技术。谢谢1 E J5 o9 \( _
* P7 {2 L; W( B) @3 u |