机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: csc1013

真空发生器负压达不到85kp怎么回事?

[复制链接]
发表于 2017-12-4 09:25:58 | 显示全部楼层
1.真空发生器是否本身就是低真空型的2 u3 W9 }# F. B( V4 w" u& ?: Q
2.虽然直接连空压机,空压机7KG,但流量够发生器耗气量吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-4 09:36:18 | 显示全部楼层
foshan0105 发表于 2017-12-4 09:25
- A. D5 i. j$ n; A* F- J# G1.真空发生器是否本身就是低真空型的$ V8 z2 F/ x, K% x  r9 D8 r' O
2.虽然直接连空压机,空压机7KG,但流量够发生器耗气量吗
7 o1 U  L8 n6 d: O/ q& L
是低真空型,35升的小空压机我什么都没带,直接接在空压机上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-4 09:41:44 | 显示全部楼层
本身低真空型的,要达到-85kpa也有些难度了,你问供应商本款最高能达到多少,要不然它最高如只能达到-65kpa,再测试也是枉然了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-4 09:48:57 | 显示全部楼层
foshan0105 发表于 2017-12-4 09:41( t+ [+ n3 c$ u* _1 p
本身低真空型的,要达到-85kpa也有些难度了,你问供应商本款最高能达到多少,要不然它最高如只能达到-65kpa ...

/ y" W0 }1 I* P( h0 A标的是-88kp,打算买一个smc的来试试看,卖的只管卖东西,就让我提高供气压力,可一般空压机也就7KG到顶了
% p0 ?9 e" x1 c# T4 `% L! H' j
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-4 09:52:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 foshan0105 于 2017-12-4 09:55 编辑
7 k' y: E8 M: _" u( T+ f3 Q+ s. ~) n: E" I! {6 X  ]
哦,我知道哪款了,它标的是-48--88kpa.9 @, L, ]8 v& M
另35升的小空压机自带的储气罐都是很小的,不知道你手上的真空发生器是多大的,基本型除了最小那款,其它耗气量都大于35L/min了,空压机的供气量是不足的% g6 ^9 E6 n% v7 u1 g# |) U2 F
SMC能匹配这个小空压机的发生器也不多,不过只是要求真空芳达到-85kpa还是有的* x5 R9 Y# S- f) q  u9 n. K

! |4 C: }% S0 @* D( ^5 {/ C$ r9 ?另自我推荐下,只是要求达到-85kpa 可以找我买呀,我就是真空发生器生产厂家了Q:2302028517
. f* V& Y3 a6 ?1 ~4 S1 `& C/ i9 f4 A; @4 ?, v. R2 g: [

' P9 w3 d  h4 a  s+ G
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-4 10:54:59 | 显示全部楼层
csc1013 发表于 2017-12-4 09:01' x- ]9 d, f, m4 Z. O) _
泄露用保压测试过,没有。也把真空发生器直接接在空压机上,进气吸气直接装8mm的气管,吸气口串的压力表 ...

; \7 j, C8 T! `仿CV系列的吧?
* d5 k3 n$ e& b( d) N6 v如果气源保证,流量足够,系统密封,那就是发生器的问题。) q( _4 Z" P0 n& X! S2 C9 E
单级式真空发生器喷射口有问题是达不到高真空度的,换个牌子试试。& ^; ~/ e6 w# j8 C2 v; e- `
如果系统只用一个真空发生器,便宜能用的就够了。如果用多个发生器,一定要注意流量和压降,花钱买更节能的。5 M* \% A' ]# X
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-4 11:02:45 | 显示全部楼层
已定SMC的真空发生器,等到货后测试结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-5 07:59:56 | 显示全部楼层
“吸气口又接了两个直通阀,一正一反”8 `( q% P* w( l) g! D
会不会这个直通阀的通径太小,流量不够?不过即使流量不够,后面的是密闭容器,时间稍微延长,也是能够达到最高真空状态的。
$ |' N! ]" ~2 Y& B7 ~1.也许真的是真空发生器不行吧,6 L  ?( G  }) h- u
2.也可能真空发生器后面的某些元器件有内漏。把表直接接到真空发生器上试试,其他的都拆掉,所有的口都堵上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-5 09:12:38 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-12-5 07:59
' n; Q- _  y' w- c4 ?, M) C“吸气口又接了两个直通阀,一正一反”! k+ a# S" C/ `) n
会不会这个直通阀的通径太小,流量不够?不过即使流量不够,后面的 ...
; Q5 D/ O: [1 @8 Y
不接外部配件,就接发生器也试过,只能到65kp
( ^* p% I& l8 d: {6 e. V
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-5-4 13:00 , Processed in 0.052000 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表