|
求助:6 h; ^/ z# q3 D% Y
目前我公司接到2台吊机的定单
2 R0 l: R# b; c+ Z* O一个泵站带动三个执行元件
7 I) m9 ^: p" x5 X1 R# G% |& w1.起升,用液压绞车起升9 P# M. P3 q! E9 e* _+ B
2.变幅,用油缸变幅,即用油缸推动吊机的吊臂上下转动4 c2 N3 o9 \! l
3.回转,驱动回转的液压马达带动机构回转! R! `7 J0 D% M) i N g) C
目前情况是这样8 K6 e7 r$ s8 I+ m9 T
泵是柱塞泵 80ml/r 的定量泵
V( C" \1 x' h1 S/ x液压马达两个都是高速度马达,一个是63ml/r 一个是80ml/r: }) z+ c5 C7 L6 f- d
电机转速度1450 功率55KW' ]$ l; U _! B+ J, C
整个系统使用压力 25MPa
2 O1 i$ \" B( V) R" P) V请教问题如下:- B8 o: g# f; M, @
1.系统的功率损失如何计算,因为吊机是长时间运转,需要加冷却器的,所以根据损失的功率才推算出需要冷却器的功率$ w- N# C* T/ g0 B7 t# e
2.此种方案是否可行,而且根据电机的功率55KW,工作压力25MPA来推算,流量应该不是80*1450算出来的数值,这个里面涉及一个问题需要请教的是,定量柱塞泵是不是推出的流量就一定是80*1450呢,如果不是,应该是如何计算的。0 M) Z% m+ U- b1 N! O
请前辈们多多指教,因为第一次做这种系统,相比较以前做的东西会复杂一点的,而且这个都是比较大的项目,出不得一点差错,请大家多多帮忙 |
|