机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5036|回复: 11

液压站出了毛病---求助

[复制链接]
发表于 2008-4-25 20:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压站上有2块表,1块是调节油泵压力的,一块是增压的,,以前增压的表到压之后电磁伐关闭表针马上归零,现在表针回来的特别慢不知道为什么。只要增压表针不归零油泵就一直工作. 从油泵出来的油还特别热油泵也热,       我把电磁伐和继成块都清理了,过滤网也更换了.氮气也够可还是那个样子。
. c, ^: w$ {% m2 E. |, V! \, w4 X( y. F# D
请高手指点.
回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-25 20:59:52 | 显示全部楼层
楼主,你贴液压原理图上来吧,这样我们好分析哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-25 21:12:38 | 显示全部楼层
,增压的表是不是电接点压力表或是系统有压力继电器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-26 10:57:50 | 显示全部楼层
没有液压原理图很难判断,我个人怀疑是不是系统泄漏,或者溢流阀出了故障。你的意思是压力达到定制后,泵停止工作,有蓄能器向系统供油。现在泵不停止,造成泵长时间工作。另外是不是控制泵动作的压力开关损坏了。几点拙见,希望能帮助你解决问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-26 14:32:15 | 显示全部楼层
没有液压原理图这个问题很难判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-26 18:11:24 | 显示全部楼层
不用看原理图就知道这是个靠蓄能器保压的回路,其中一个是系统压力表,还有一个是电接点压力表.你所说的现象肯定是卸压后才会使油泵一直在工作,只要它不达到电接点压力表的设定压力,就会一直在打油,当然有也就会很热..你把电磁伐和继成块都清理了,过滤网也更换了.氮气也够,,可还是那个样子。可你没有查这种回路的重要部件--单向阀.我估计肯定是单向阀.不行了,所以保不住压力...感觉你这个回路象是印染机械上的轧光机类似.
$ R# l0 k( @- g* {/ G
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-27 07:56:49 | 显示全部楼层
问题基本上和楼上说的一样,应该是保不住压,今天休息等周一买个单向阀换上看看,这个液压站是新加坡润英聚合工业有限公司的高压聚氨酯发炮机,买国产的零件型号多非常难买,对了那个油泵的连挖也都磨损能不能和这个有关?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-27 08:40:34 | 显示全部楼层
楼主,,看你的是什么油泵了,是力士乐还是威格士,还是阿托斯啊.还有油泵是什么控制方式,恒压还是恒功率等.这些都要说清楚才好帮你判断到底是不是和油泵有关啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-27 22:07:43 | 显示全部楼层
是不是用的卸荷溢流阀和蓄能器系统,重新设定蓄能器的压力和溢流阀的压力试试,同时同意六楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-1 23:09:04 | 显示全部楼层
楼主还是画个原理图比较好  因为 一切皆有可能 4 C# ^. i1 U' k3 D
没有图 不能乱分析啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-5-11 02:55 , Processed in 0.053108 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表