关于比例电磁铁的测试---请教

[复制链接]
发表于 2007-12-4 23:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是本人最近遇到的一些问题,望大家能给在下答疑解惑,谢谢!. i8 J& {, D1 S* k

8 W8 H# y  K% e1 s% e1.比例电磁铁的位移--力特性以及电流--力特性的测试方式:0 U, N  s& W3 H& `+ B1 W
   我要测试一个比例电磁铁的性能,需要做以上两个试验,但是我现在采用的试验方式总测不准,不知道大家有没有什么好的测试方法。
  Q' q) T7 X5 c; D. [8 Y! j# O' y" O3 n* U7 |$ X: g( t% s
2.关于比例电磁铁尾部的弹簧:
; q2 d  g. S" ]4 `9 a4 B% i   在测比例电磁铁的性能时,它尾部与衔铁接触的弹簧对它的影响大不大,是否应将弹簧算在内?若算在内,那比例电磁铁的生产厂家在做比例电磁铁时这个弹簧就已经附加在内了吗?
$ B" |, C8 B; v" ^
. @8 g: e6 M" g$ g1 G9 C$ V3.关于比例阀的受力平衡问题:
0 G& k5 m$ a5 U4 x7 u; a   带位移传感器的比例阀得到信号电流后产生动作,请问它的输入电流为一定值时,稳定在某个工作位置时却左右不停的振动,此时阀芯与弹簧是否处于受力平衡状态?3 Y# w5 `, V# x7 A
$ t" w# c$ q6 A
大家指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-5 17:34:41 | 显示全部楼层
1 应该是采用标准的精度很高的传感器测量,应该是专门的测试系统
; P* O9 p. @! f) {. _/ L/ x3 }& d2 此弹簧一般是复位弹簧,可以不算在内的
) P) K$ d3 j' A$ K0 X7 W) J- G, G; ^3 ^3 此振动应该是内部为了提高性能所加的颤振信号,为了减小滞环、提高分辨率等方面考虑所加
 楼主| 发表于 2007-12-5 21:39:58 | 显示全部楼层
收到。
: T& \( n9 W! ?4 H( p8 \谢谢贝贝指教!