找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 21222|回复: 11

FANUC-0i系统使用DNC加工时出现“087”号报警的对策

[复制链接]
发表于 2007-11-22 12:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

# h* y0 p) ~. o1 h8 t& Q: l! G# N近期偶遇一FANUC 0i数控系统使用问题,感觉比较典型,和大家分享:0 h7 ]7 u* X6 z) T! ?
$ i- R0 x" F( H( `+ w1 t7 c
故障现象:9 o: O2 ?+ j- S) b
当用较少程序段的程序进行DNC加工试验,未出现任何报警信息,当使用较大程序段的程序进行DNC加工试验时,系统出现“087”号报警信息.! d2 ?3 }% ?2 _4 Z' p' J3 t* t
/ z' G' F; Q- d* w5 Y! H4 ]
解决方法:
1 n' A5 A9 k, f  M5 l根据以上具体情况,分析此报警信息是由于加工程序过大而产生的(>500K).随即将系统参数(100.5)的“ND3”设为“0”,重新用原来较大的程序进行DNC加工,系统不再出现“087”号报警。
2 U4 x3 I# g/ C/ [* A9 v
5 Z" `! p' x4 A) H: |! k原因分析:$ d2 X0 B9 f. Q- `' H& g; j6 Y
当利用 RS232C 通讯接口进行DNC加工时,如果加工程序较大,超过了系统本身的缓冲区容量,则需要将参数“ND3”设为“0”,即一段一段的读取程序,否则,在传输及加工过程中将会出现“087”号报警。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-22 15:25:15 | 显示全部楼层

Re:FANUC-0i系统使用DNC加工时出现“087”号报警的对策

楼主的分析比较到位的,确实是在使用日本系统机床是这些小小的软件故障,我们很容易排除.我上次在做夹具的时候,因为工厂里噪音比较大,我在飞面的过程中,以为机床的主轴是转动的,Z值下了1MM根本没有看机床,导致主轴负载过大的报警.顿时一身冷汗,以为机床坏了呢.目前的系统什么功能键都不能用了.没办法,重起机床,没想到机床没有任何事情,而且校正机床主轴是也没发现任何问题.这就是国外的机器,国外的系统.
- d8 L' u- Y6 Q1 y' B- M- n; Y中国的又是怎么样的呢?
发表于 2008-1-12 20:01:45 | 显示全部楼层
又长了知识.
发表于 2008-1-12 20:25:58 | 显示全部楼层
实践经验   难得   有些问题可能一辈子都见不到   就需要  大家经常这样交流心得体会
发表于 2008-1-13 16:04:59 | 显示全部楼层
学到新东西了~!谢谢~!!
发表于 2008-2-5 16:38:24 | 显示全部楼层
有什么高兴的,其实都一样,看你考虑进去没有,如果这样操作的话,那干多唱时间也是个搬运工.
发表于 2008-2-10 10:53:17 | 显示全部楼层

新人请多照顾

又学了好东西,太好了
发表于 2008-2-17 19:33:54 | 显示全部楼层
建议新用户多和厂家联系。) c/ `& u" A9 \* ]# n& I) ~
对机床系统不熟悉的. z* P6 m( n! [* z+ V' w8 G, d
自己不要随便修改,等厂家确认后修改,避免以外,呵呵( q' B# P. C* }; T! D5 y
087问题,还有就是设置不合理也出现哦。具体看机床配置了哦。有写设置在旧的里面好用,新的不好用,要注意
发表于 2009-3-14 11:55:08 | 显示全部楼层
“ND3”设为“1”,缓存器满时输出一个DC3, ND3”设为“0”,即一段一段的读取程序,每个程序段输出一个DC3有什么区别吗?
发表于 2009-3-14 11:57:40 | 显示全部楼层
为什么要设置为1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-21 02:15 , Processed in 0.078227 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表