机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2333|回复: 0

S7-300子程序调用输出异常

[复制链接]
发表于 2016-9-2 20:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用S7-300PLC调用一个子程序,当输入激活,OB1中并不输出,但是进入FC中显示有输出,这个是什么原因呢?PS:如果我把FC中的赋值指令全部改成SET就正常了/ K" [; C9 a: u6 M: q* o
% ]4 w) ^& S# Y  x  T- H
( b/ L9 N5 b% T1 D; N! G6 u3 v
补充内容 (2016-9-4 11:07):
5 s8 p3 R( [0 t9 [+ @+ T. ?. {已经找到答案了,这个一个很低级的错误,因为使用了双线圈的输出,对同一个线圈在三个network都有写入,但是只输出最后一个
2.PNG
1.PNG
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-5-6 12:14 , Processed in 0.059114 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表